Var ute på kontroll i bolighus av eldre dato i dag.
Ved inspeksjon på loftet fant jeg 1 stk 10 Amp.`kurs fra sikringsskap på loft , forlagt med kuloledning.
Det kan nevnes at eksist. kurs ( kuloledning ) er/var urørt, men er avsluttet i eksist. sikringsskap som har installert nye sikringsautomater.
Spm. Er dette tillatt ?
Hentet dette fra et gammelt forumspørsmål fra 2003.
I FEB 88 § 456 står det følgende:
Rørtråd (eks kulo) med blank ujordet kappe må ikke føres inn i eller monteres innen rekevidde av jordede sikringsskap eller jordet sikringsboks eller andre jordede deler. Blank ujordet rørtråd må heller ikke festes til vegger med sammenhengende ledende isolasjonspapp og ikke brukes i rom med jordede metalldeler innen rekkevidde.
Generelt har eier ansvar for vedlikehold av anlegget, se § 9 i FEL. Dersom ledningene er tørr og sprø må disse skiftes, og anlegget må utføres i samsvar med § 10, som henviser til NEK 400.