Lade og battericontainere, lynladestasjoner

Hvilke kvalifikasjonskrav gjelder for å prosjektere løsninger dette ?

Må bedrift være reg. i elvirksomhetsregisteret

Hvilke konsekvenser får det dersom dette ikke er ivaretatt

Prosjektering av elektriske anlegg (som lynladestasjoner) krever registrering i Elvirksomhetsregisteret iht. FEK § 3, samt faglig ansvarlig som tilfredsstiller FEK § 7 første ledd.

Brudd på dette kan medføre overtredelsesgebyr iht. FEK § 15.

Hvilke kvalifikasjonskrav er det til leveranse, drift og vedlikehold av plug and play lading og lynladere tilkoblet strømnettet. Er det en forskjell her ?

Nei, kravene i FEK er i utgangspunktet de samme (§§ 5, 6 og 7). Det er imidlertid slik at både utførende (elektriker) og faglig ansvarlig må ha konkret kompetanse relatert til det man jobber med. Dette kan f. eks. innebære opplæring fra produsent.