Hei,

Ønsker å få en avklaring på dette emnet.

En solcelleomformer er oftest av metallisk materiale og vil derfor utgjøre en utsatt ledende del. Forstår jeg det riktig kan derfor ikke en lastbryter innebygget i omformeren benyttes til formålet ref. NEK-400:712.537.2.102 og 712.537.5.101, men kan benyttes dersom den blir montert i samme kapsling som en solcelleomformer? Dette synes ikke jeg at gir mening da ingen vil vel plassere en solcelleomformer i en egen tett kapsling, tenker da i hovedsak avstandskrav i manual mot vegg og tak, samt varmeutvikling i omformer. Må være en stor ventilert kapsling i så fall..

I tabell 712D som beskriver "krav til utstyr for frakobling i solcellematriser" sier at krav til slikt utstyr er en anbefaling på blant annet en solcellestreng. Kan man med dette unnlate krav om lastbryting i egen boks separat fra omformer dersom solcelleomformeren er utstyrt med MC4 kontaktsett? Sett at dette er en installasjon med 2 stk. mppt på omformer med 2 separate strenger.

Har fått DLE på tilsyn på en av våre installasjoner der dette ble sett på som avvik, men tenker at en egen lastskillebryter i plastkapsling i tillegg ikke vil gi økt person/brannsikkerhet begrunnet i av at ved evt. vedlikehold av omformer vil DC-bryter integrert i omformer benyttes og MC4 kontakter frakobles. Vet ikke om det vil utgjøre en forskjell dersom DC-kabler er fast tilkoblet eller ved eget kontaktsett(MC4) under omformer (forskjellig fra produsent til produsent).

Se også presisering fra NEK.no - [https://www.nek.no/nye-krav-ti...](https://www.nek.no/nye-krav-til-dc-bryter-i-nek-4002022-skal-forhindre-brann/)

Tilsynet mener at dette punktet avviker ved NEK-400-5-53, avsnitt 537.5

Håper på tydelig svar

Mvh

Daniel

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [desember 21, 2022, 8:05am UTC](https://forum.trainor.no/t/lastskillebryter-i-solcelleanlegg/1474/2 "2022-12-21T08:05:00Z")

</div>

Dette spørsmålet bør du stille til NK64 via “Link til NEK FAQ” på dette forumets forside; [https://www.nek.no/standarder/faq/](https://www.nek.no/standarder/faq/).