# Lav verdi ved megging

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/lav-verdi-ved-megging/2246>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [juli 6, 2021, 8:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/lav-verdi-ved-megging/2246 "2021-07-06T20:40:27Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juli 6, 2021, 8:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/lav-verdi-ved-megging/2246/1 "2021-07-06T20:40:27Z")

</div>

Hey, megget anlegget på et nytt hus, alle målinger var over 999 m ohm. Utenom 1 kurs som eg fikk 2.50 m ohm.. Koblet så vekk jordingen fra jordskinnen og målte igjen. Fikk då 999 m ohm...

Noen som kan skjønne hvordan det er mulig?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juli 7, 2021, 11:26am UTC](https://forum.trainor.no/t/lav-verdi-ved-megging/2246/2 "2021-07-07T11:26:15Z")

</div>

Du mener vel M? (megaohm), og ikke m? (milliohm)?

2,5 M? er uansett innenfor gjeldende krav.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juli 9, 2021, 11:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/lav-verdi-ved-megging/2246/3 "2021-07-09T11:14:46Z")

</div>

Det har du rett i JHS.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juli 7, 2021, 5:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/lav-verdi-ved-megging/2246/4 "2021-07-07T05:52:05Z")

</div>

Du har nok jordfeil mellom faseleder og PE-leder på denne kursen. Når du kobler PE leder bort fra jordskinna og fortsetter å måle på jordskinna vil du naturlig nok ikke måle denne feilen lenger.

Uansett, når du måler 999 m(illi)ohm er dette alt for lite, da kravet til isolasjonsresistans er 1M(ega)ohm pr kurs ;)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juli 9, 2021, 6:40am UTC](https://forum.trainor.no/t/lav-verdi-ved-megging/2246/5 "2021-07-09T06:40:18Z")

</div>

Her må man holde tungen bent i munnen.

Ved å koble beskyttelseslederen fra jordskinnen verifiserer du kun det at kursen ikke har forbindelse til jord ute i anlegget.

2,5Mohm er dermed kun igjennom utstyr tilknyttet kursen.

2,5Mohm trenger ikke å være dårlig. Er det gjennom utstyr er det bra resultat. Dersom det kun er ledninger og ingen tilknyttet utstyr på kursen kan man med sikkerhet anta at noe er langt utenfor normalen på et nytt anlegg (skyldes f.eks fuktighet i koblingspunkt)