Hei

Jeg har tenkt å bruke en trykk bryter med to kontaktsett og en LED indikator som enkelt apparat.

Tanken er å bruke en Schneider Electric Harmony XB4 trykk bryter med to NO kontakt og LED. Siden den er modul basert så er hvert kontakt sett og led bygget inn i hver sin modul. Det vil si at det skal vøre nok fysisk avstand mellom kretsene.

Spørsmålet er om LED er innenfor regelverk. Den har spec på 19,2-30V DC med 18 mA strømforbruk. Tenkte å sette denne bak en MTL7707+ barriere slik at selv med feil/kortslutning internt i LED så vil barrieren hindre tilgjengelig energimengde til EX området.

Er dette riktig fremgangsmåte? Eller er det noe jeg ikke ser?

mvh

Olaf Langeland

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [mars 31, 2026, 12:33pm UTC](https://forum.trainor.no/t/led-indikator-som-enkelt-apparat/10286/2 "2026-03-31T12:33:00Z")

</div>

Hei.

Diode er oppført som eksempel på Enkelt apparat, passiv komponent i NEK EN IEC 60079-14:2024 Pt. 6.14.11.1, se også det nye Annex Q i samme standard. Der står det om temperatur klassifisering og flytskjema for vurdering av Enkelt apparat og dokumentasjon.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 11, 2026, 11:41am UTC](https://forum.trainor.no/t/led-indikator-som-enkelt-apparat/10286/3 "2026-05-11T11:41:33Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 13, 2026, 1:34pm UTC](https://forum.trainor.no/t/led-indikator-som-enkelt-apparat/10286/4 "2026-03-13T13:34:00Z")

</div>

Her er fysisk bilde av bryter jeg tenkte å bruke.