# LEDlys som "gløder" ved avslått bryter

**URL:** https://forum.trainor.no/t/ledlys-som-gloder-ved-avslatt-bryter/2983
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [juli 24, 2020, 11:42pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ledlys-som-gloder-ved-avslatt-bryter/2983 "2020-07-24T23:42:42Z")
**Posts on this page:** 8
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juli 24, 2020, 11:42pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ledlys-som-gloder-ved-avslatt-bryter/2983/1 "2020-07-24T23:42:42Z")

</div>

Jeg har et LED nattlys plugget inn i stikkontakten i taket inne på barnerommet for ei litt mørkredd liten frøken. Jeg legger merke til at den gløder litt når jeg slår av bryteren til denne stikkontakten (enpolt). Veldig svakt og kun synlig i mørket.Drar jeg den ut av stikkontakten så slutter den å gløde. Hvordan kan dette ha seg med ene fasen brutt? Kretsen er jo ikke sluttet. Noen logisk forklaring på dette?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juli 25, 2020, 7:27pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ledlys-som-gloder-ved-avslatt-bryter/2983/2 "2020-07-25T19:27:36Z")

</div>

Hmm høres ut som det er lekkstrøm gjennom bryteren.

Vanligvis er det ettergløding i fosforet i LED diodene pga varme og kondesatorer som ikke er helt utladet.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 6, 2020, 9:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ledlys-som-gloder-ved-avslatt-bryter/2983/3 "2020-08-06T21:38:44Z")

</div>

Har opplevd samme problemstilling flere ganger.

Det som skjer, er at du får en kondensatoreffekt mellom L1 og den brutte L2. Dette generer en liten spenning som er nok til at LED-lampen gløder litt.

Dersom du bytter ut bryteren med en 2pol vil denne kondensatoreffekten forsvinne og lampen vil ikke gløde.

Ett eksempel: Har en driftsbygning hjemme, hvor jeg har flere led lyskastere rundt bygningen. Fotocella er 1p. De lampene som står lengst unna fotocella gløder mest, pga størst kondensatoreffekt. De som står nærmest fotocella gløder minst.

Har i tillegg en 2pol forankoblet bryter. Dersom jeg skrur av strømmen med denne forsvinner glødingen.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 7, 2020, 10:18am UTC](https://forum.trainor.no/t/ledlys-som-gloder-ved-avslatt-bryter/2983/4 "2020-08-07T10:18:52Z")

</div>

Blir det kondensatoreffekt fordi det er for liten avstand i bruddet? på bryteren?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 7, 2020, 7:20pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ledlys-som-gloder-ved-avslatt-bryter/2983/5 "2020-08-07T19:20:32Z")

</div>

Klarer ikke helt å se for meg at det skal bli noen "kondensatoreffekt" i en åpen bryter heller, også usikker på hvordan den elektriske koblingen er utført for å få til dette...

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 7, 2020, 7:56pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ledlys-som-gloder-ved-avslatt-bryter/2983/6 "2020-08-07T19:56:23Z")

</div>

Ofte kan man se det med enpolt brytter når flere kurser går parallelt, effekt på dette er et "induksjon" i sammen liggende tråden uten skjerm.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 7, 2020, 8:14pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ledlys-som-gloder-ved-avslatt-bryter/2983/7 "2020-08-07T20:14:59Z")

</div>

Var kanskje litt feil å bruke begrepet "kondensatoreffekt".

Kanskje bedre å forklare det med en indusert spenning mellom spenningsførende leder og frakoblet leder.

Bruddet i bryteren har ingen ting å si. Det er kabellengden mellom bryteren og lampen som bestemmer den induserte spenningen.

Prøv selv, lag et topolt brudd - så vil du se at den slutter å gløde :)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 8, 2020, 1:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/ledlys-som-gloder-ved-avslatt-bryter/2983/8 "2020-08-08T01:55:06Z")

</div>

Jeg stiller meg bak denne. Spesielt siden Thomas nevner at den slutter å gløde når han drar den ut av kontakten. Som da blir et topolt brudd.

Jeg har sett dette mye på eksempelvis indikatorlamper i styrepulter på maskiner med lange kabelstrekk mellom maskindelene. Der vi til og med har gitt kritiske indikasjonslamper topolt brudd i kontaktorer og reléer etter klager fra operatører. Induksjon mellom ledere kan gi mye rare småspenninger.