# Lengre tids preservering av elektrisk Ex-utstyr før igangsetting

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/lengre-tids-preservering-av-elektrisk-ex-utstyr-for-igangsetting/1595>\
**Category:** Ex\
**Created:** [oktober 7, 2022, 9:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/lengre-tids-preservering-av-elektrisk-ex-utstyr-for-igangsetting/1595 "2022-10-07T09:17:52Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 7, 2022, 9:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/lengre-tids-preservering-av-elektrisk-ex-utstyr-for-igangsetting/1595/1 "2022-10-07T09:17:52Z")

</div>

Hei

Jeg har fått spørsmål fra en kunde som lurer på hvordan de kan preservere det elektriske Ex-utstyret (fra oss) etter at det har blitt installert, men før igangsetting. Det er snakk om at det skal stå ferdig montert (på rørkonstruksjon) med kabler ferdig terminert i utstyret i nærmere to år før igangsetting (spenningssettes). Utstyret vårt er testet og godkjent for å stå i all slags vær og vind (IP66/IP68). Det står ingenting om preservering (som jeg kan finne) i NEK 420 (IEC/EN 60079-14 og IEC/EN 60079-17). Det er så klart mulig å henvise til NORSOK Z-006:2015 men er det noen andre anbefalinger i forhold til lengre preservering på denne måten? Jeg er litt fristet til å be kunden følge kravene som står angående innledende inpeksjon og at de deretter foretar en periodisk visuell inspeksjon hver 12. måned eller det som anleggseier evt. har som standard i sine vedlikeholdsprogram. Hva mener forumleder (eller andre) om dette?

Mvh

Eric

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [oktober 7, 2022, 10:29am UTC](https://forum.trainor.no/t/lengre-tids-preservering-av-elektrisk-ex-utstyr-for-igangsetting/1595/2 "2022-10-07T10:29:11Z")

</div>

Hei Eric

Det er ikke ditt ansvar som leverandør å sørge for at installert utstyr holdes ved like, men du kan komme med anbefalinger siden du kjenner utstyret godt.

Det er "ansvarlig" (Eier/ operatør) som er pålagt å sørge for at utstyret holdes ved like i alle faser av levetiden i §45 i Aktivitetsforskriften for offshore og §58 i Aktivitetsforskriften for landanlegg.

Du kan jo ikke vite hva bruker faktisk utsetter utstyret for etter at det er installert.

Anbefalingen du foreslår virker fornuftig.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:04am UTC](https://forum.trainor.no/t/lengre-tids-preservering-av-elektrisk-ex-utstyr-for-igangsetting/1595/3 "2026-05-11T11:04:47Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.