Lokal UPS for dørautomatikk

Jeg vet dette har vært diskutert tidligere, og jeg vet også at det har kommet en uttalelse fra NK64 angående plassering av UPS over himling for dørmiljø.

Grunnen til at jeg tar opp temaet igjen er at jeg ser det blir mer og mer vanlig at konsulenter som lager beskrivelser beskriver følgende: "Lokal UPS ved dør leveres og monteres av totalentreprenør"

Dette er jeg ganske sikker på er fordi lås og beslags leverandører ofte tilbyr en billig UPS fra komplett.no og monterer denne over himling, eller rett og slett ved siden av. Det er i utgangspunktet bare plug and play, men vi som installatør har dermed ingen kontroll på hvordan disse UPSene monteres eller om de er iht. virketid for dørmiljøet.

Det jeg lurer på er om vi som ansvarlige for det elektriske anlegget kan stilles til ansvar for dette i etterkant? Har vi plikt til å gå over og sjekke disse ved en sluttkontroll?

Elektrovirksomhet er ansvarlig for elektrisk utstyr som kobles fast til det elektriske anlegget, men ikke for utstyr tilkoblet i stikkontakt.

Krav til nødstrøm følger av regelverk fra annen myndighet (ikke DSB). Utførelse av nødstrøm er beskrevet i 5-56 i NEK 400:2022.

Det er jo absolutt det vanlige ja, men i tilfeller med UPS der det skal virke i gitt antall minutter, OG har ifølge NK64 et krav om sakkyndig betjening da det er å betrakte som nødstrøm så ble jeg litt usikker. Takk for raskt svar :)