Hei, er det innenfor å koble jordledere i wago i tavle montert i 2020. Og i tilegg ha løse kabler i tavle koblet i wago.

Ekstra spørsmål: Når ble det slutt på bruk av UZ sikringer, altså overgangen til automatsikringer

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 22, 2023, 8:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/los-kabel-i-tavle-wago-i-tavle/1370/2 "2023-02-22T08:53:00Z")

</div>

Nei, det er ikke innenfor å koble jordledere (beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser) i Wago i tavle montert i 2020. Dette er i strid med avsnitt 542.4.1 i NEK 400:2018 (dette kravet kom inn i NEK 400:2010, og i Tavlenormen fra slutten av 1990-tallet).

Wago for skjøting av ledere kan vurderes, men bør være helt unntaksvis. Sammenkobling av ledere bør ikke forekomme.

Det ble helt slutt på bruk av UZ-elementer med patronsikringer fra 1991 (FEB91). Overgangen til automatsikringer startet imidlertid langt tidligere.