# LOTO dokumentasjon

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/loto-dokumentasjon/3746>\
**Category:** Forskrifter og normer Hav og Sjøfart\
**Created:** [april 5, 2019, 2:55pm UTC](https://forum.trainor.no/t/loto-dokumentasjon/3746 "2019-04-05T14:55:37Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 5, 2019, 2:55pm UTC](https://forum.trainor.no/t/loto-dokumentasjon/3746/1 "2019-04-05T14:55:37Z")

</div>

Hei. Lurer på hva som er påkrevet mtp dokumentasjon i forbindelse med LO/TO før arbeid på elektriske anlegg.

Hengelås ?

Er det krav om dukumentering, og hva er i såfall minimum? Isolasjonssertifikat? Underskrifter av hvem ? Gjeninnkobling ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ole.petter.sorensen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/ee59a6/32.png) [@ole.petter.sorensen](https://forum.trainor.no/u/ole.petter.sorensen)\
**Post date:** [april 12, 2019, 5:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/loto-dokumentasjon/3746/2 "2019-04-12T05:10:33Z")

</div>

Arbeidstilsynet er den eneste som har beskrevet dette.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/las-og-merk/

DSB

FSE § 14. Arbeid på frakoblet anlegg etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid på frakoblet anlegg skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres:

a) frakobling,

b) sikring mot innkobling,

c) kontroll av at anlegget er spenningsløst

Til § 14 Arbeid på frakoblet anlegg Etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid på frakoblet anlegg skal det alltid etableres to sikkerhetsbarrierer.

Bestemmelsen innebærer at arbeidsstedet skal gjøres spenningsløst ved frakobling av den del av anlegget det skal arbeides på eller innenfor risikoavstanden av. Frakobling skal utføres mot alle steder hvorfra anlegget kan komme under spenning, noe som innebærer at risiko må vurderes ut fra fare for potensialforskjeller på steder:

Før sikkerhetstiltak på arbeidsstedet kan etableres må leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet forvisse seg om at anlegget er utkoblet og at nødvendige sikkerhetstiltak er etablert på koblingsstedene.