Luftavstander og krypestrømavstander. DC Installasjon

Hva er minimum Luftavstand og krypestrømavstand mellom + og - i en 1000V DC installasjon og internt i et DC/AC drive kabinett?

Hei!

Disse reglene kan variere litt med forskjellig regelverk, men DNV GL sine regler er et greit utgangspunkt som ofte brukes.

I regler fra juli 2019 er kravet 25 mm faseavstand og 35 mm krypestrømsavstand for spenninger over 690V opp t.o.m 1000V for "Rated insulation voltage, AC root mean square or DC [V]"

Det fins muligheter for lavere faseavstand for typegodkjent utstyr som har utført visse tester.

Fullstendig regelsett kan lastes ned her: https://rules.dnvgl.com/ServiceDocuments/dnvgl/#!/home eller du kan sjekke regler online for RU-SHIP, part 4, chapter 8 for elektro.