Hei,

Var det et krav eller en anbefaling og bytte fra plast til messing etc nippel når man overstiger M32 i sone? Sverre Isaksen nevnte noe angående dette på forrige kurs i Tønsberg

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [november 12, 2025, 10:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/m32-plast-nippel-i-sone/102/2 "2025-11-12T10:56:00Z")

</div>

Hei,

det er en anbefaling i NEK IEC 61892-6:2019. Legger tabellen ved.

Men da er det og anbefalt at det er type kapsling med metall/ jordingsplate til kabelinnføringene.

---