Holder det med å stille inn maks ladestrøm i selve ladeboksen og heller sette inn større JFA eller bør JFA være sikret/valgt mot overbelastning ihht belastning av anlegget uavhengig av ladeboksen?
Antar at du tenker på små ladestasjoner som Easee, Zaptec osv...
Man kan konfigurere de fleste ladestajoner med dip-switcher e.l for å justere max belastning. Les 722.304.2.
Det vil alltid være lurt å legge inn litt "margin" på strømføringsevne til kabel og belastning til vern. På den måten får du en sikrere installasjon som blir utsatt for mindre slitasje.
Jeg er litt usikker på hva du spør om, men ladebokser kan ikke ses på som fast last. Det kreves overstrømsvern i henhold til avsnitt 722.533 i NEK 400:2022.