Sjekklistens Punkt 3.2 Isolasjonsmotstand: Stilles det noe krav om hvor ofte denne målingen må taes, når utstyret blir stående ombord over lengre tid?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [februar 9, 2019, 7:59pm UTC](https://forum.trainor.no/t/maling-av-isolasjonsmotstand/3940/2 "2019-02-09T19:59:02Z")

</div>

Hei Marthe,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

I vedlegg 'I', som er normativt det vil si et krav for Z-015, står det:

"Kontroll av elektrisk tilkobling og megging av kabler skal utføres årlig eller oftere."