vi skal utføre sporadisk temperatur sjekk i sone 1. tenkte å bruke Fluke 28 EX multimeter med termoelement type K. er det noe krav til termoelementet vedr atex godkjenning, eller går det under simple apparatus?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [mai 4, 2020, 6:57am UTC](https://forum.trainor.no/t/maling-av-temperatur-i-sone-1/3103/2 "2020-05-04T06:57:23Z")

</div>

"Fluke 28 II Ex" er et Ex sertifisert instrument, les bruksanvisningen og bruk godkjent tilbehør. Instrumentet har en "X" i sertifikatreferansen og dermed noen "Spesielle betingelser for sikker bruk". Disse skal finnes i bruksanvisningen i ATEX systemet, eller i sertifikatvedlegg i IECEx systemet.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:24am UTC](https://forum.trainor.no/t/maling-av-temperatur-i-sone-1/3103/3 "2026-05-11T11:24:43Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.