# MEDEC knapper for Deluge merket Exemd

**URL:** https://forum.trainor.no/t/medec-knapper-for-deluge-merket-exemd/114
**Category:** Ex
**Created:** [oktober 28, 2025, 1:22pm UTC](https://forum.trainor.no/t/medec-knapper-for-deluge-merket-exemd/114 "2025-10-28T13:22:00Z")
**Posts on this page:** 6
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![svein.simones](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/d78d45/32.png) [@svein.simones](https://forum.trainor.no/u/svein.simones)
#### Post date: [oktober 28, 2025, 1:22pm UTC](https://forum.trainor.no/t/medec-knapper-for-deluge-merket-exemd/114/1 "2025-10-28T13:22:00Z")

</div>

Hei, vi har Autronica røde knapper av typen MEDEC og merket med Exemd (moulded ?)

De ulike kontrollsystem leverandører krever ulik motstand for loop monitorering og aksjon. Nå skal vi bytte motstandsnettverk fra 6,8kohm/820ohm til 10k/1k

Spørsmålet er om disse motstandene må være sertifisert/innestøpt når knappen er koblet i en IS loop ( det er vel å betrakte som Simple apparatus)???

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![svein.simones](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/d78d45/32.png) [@svein.simones](https://forum.trainor.no/u/svein.simones)
#### Post date: [oktober 28, 2025, 1:23pm UTC](https://forum.trainor.no/t/medec-knapper-for-deluge-merket-exemd/114/2 "2025-10-28T13:23:00Z")

</div>

Foreslått motstand

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![svein.simones](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/d78d45/32.png) [@svein.simones](https://forum.trainor.no/u/svein.simones)
#### Post date: [november 4, 2025, 7:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/medec-knapper-for-deluge-merket-exemd/114/3 "2025-11-04T07:56:00Z")

</div>

Takk for svar! Gratulerer med dagen i dag, 4 nov.

Jeg er på FSE kurs i Stavanger i dag👍

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [november 3, 2025, 12:34pm UTC](https://forum.trainor.no/t/medec-knapper-for-deluge-merket-exemd/114/4 "2025-11-03T12:34:00Z")

</div>

Hei,

Ren motstand i en egensikker krets er regnet som "Simple apparatus" passiv komponent ja, skal merkes tydelig at den er brukt som simple apparatus, og temeraturklassifiseres. (Her kan du nok bruke T4 regelen siden den ser ut til å ha overflateareal over 20mm2.

Fra NEK EN IEC 60079-14:2024 Q1 c)

Anbefaler å se gjennom hele pt. 6.14 og Annex Q i NEK EN IEC 60079-14:2024

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [november 4, 2025, 10:08am UTC](https://forum.trainor.no/t/medec-knapper-for-deluge-merket-exemd/114/5 "2025-11-04T10:08:00Z")

</div>

Bare hyggelig :) Tusen takk!

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 11, 2026, 10:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/medec-knapper-for-deluge-merket-exemd/114/6 "2026-05-11T10:52:40Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.