# Megging av batterier

**URL:** https://forum.trainor.no/t/megging-av-batterier/3296
**Category:** Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
**Created:** [januar 24, 2020, 9:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/megging-av-batterier/3296 "2020-01-24T09:52:03Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [januar 24, 2020, 9:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/megging-av-batterier/3296/1 "2020-01-24T09:52:03Z")

</div>

Hei.Vi har fått en forspørsel om megging av batterier. Batteribanken er 24V. Kan noen hjelpe meg med hvordan megging skal utføres og med hvilken spenning. Slik jeg forstår det skal det megges fra en av polene og til jord i racket. Men hvilken spenning er påkrevet?

Vedlagt guide fra Megger sier på 29 at man kan bruke f.eks 500V DC. Men jeg skulle tro at spennigen avhenger av spenningen på batteribank.

https://www.instrumart.com/assets/Megger-BITE3-ApplicationGuide.pdf

På forhånd takk for hjelpen.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![ole.petter.sorensen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/ee59a6/32.png) [@ole.petter.sorensen](https://forum.trainor.no/u/ole.petter.sorensen)
#### Post date: [februar 6, 2020, 9:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/megging-av-batterier/3296/2 "2020-02-06T09:53:43Z")

</div>

Har snakket med Bernt Handegaard i Enersys AS og han sier at det ikke er vanlig å megge/isolasjonstesting en batteribank. Dette er ikke beskrevet fra leverandøren.