Hva er kravet til megging av lyskurser der det er installert jordfeilbrytere. Det er en utfordring med mye elektronikk i dagens lysarmaturer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo.hammer](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ecd19e/32.png) [@hugo.hammer](https://forum.trainor.no/u/hugo.hammer)\
**Post date:** [oktober 18, 2024, 11:09am UTC](https://forum.trainor.no/t/megging-av-lavspentkurser-m-jordfeilvern/381/2 "2024-10-18T11:09:00Z")

</div>

Ifølge NEK 400-6 skal isolasjonsresistansen til en kurs være tilstrekkelig høy til å unngå farlige lekkasjestrømmer.

Isolasjonsmotstanden må typisk være **minst 1 MΩ** for at kursen skal godkjennes som tilstrekkelig isolert.

Mange moderne lysarmaturer inneholder elektronikk som LED-drivere og transformatorer som kan være skadet av de høye testspenningene fra megging.I slike tilfeller anbefales det å frakoble den elektroniske lasten (som lysarmaturer og andre følsomme enheter) før megging for å beskytte disse komponentene mot skade.

Bruk 500V DC for målingen dersom det er trygt å gjøre dette, og sørg for at isolasjonsmotstanden er minst 1 MΩ. Alternativt kan lavere spenninger benyttes dersom det er nødvendig for å beskytte utstyret, men dette bør dokumenteres godt.