Hei

Har noen spørsmål angående jordfeilsøking på en skips-installasjon. Har en sporadisk jordfeil i 230V underfordeling.

1. Hvilken spenning skal jeg megge med for å unngå skade på komponenter?

2. Er det noen komponenter som IKKE kan megges? Eksempel?

3. Er det noe annet man bør være obs på?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 18, 2019, 3:18pm UTC](https://forum.trainor.no/t/megging-i-underfordeling/3911/2 "2019-01-18T15:18:39Z")

</div>

Eventuelt en alternativ måte å bestemme hvilken kurs som er synderen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 25, 2019, 10:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/megging-i-underfordeling/3911/3 "2019-02-25T10:01:06Z")

</div>

Husk at det i utgangspunktet er kabelinstallasjonen som skal megges. Hold deg langt unna elektroniske komponenter som skal frakobles ved megging. Ellers blir det dyrt.

Minste tillatte prøvespenning er 500 V.