MEL3006 Privatist Eksamen

(MEL3006 Eksamen PDF)

Hei!

Har nå tatt MEL3006 eksamen for andre gang, og strøket begge gangene.

Dette er et fag jeg kan godt da jeg hadde fått en 5'er i faget på skolen hadde det ikke vært for fravær. Har også jobbet 2 år som lærling på båt så føler dette er noe som jeg skulle ha ¨nailet¨. Men nei

Får ingen tilbakemeldinger. på eksamensbesvarelsene.

Har også prøvd å kontakte fylkeskommunen og de som holder eksamene, ingen lykke.

Så jeg prøver her! Er det noen av dere som kanskje kjenner noen som er sensor innenfor disse type eksamener eller lignende?

Får ikke lagt til tidligere eksamen her, men lagt ved en link til pdf jeg har av en.

Dette er et spørsmål som gjerne tar tid på å få svar på og eksamen er ikke før i november. Så håper denne tråden kan være åpen til den tid.

Takk på forhånd for alle som tar seg tid til dette!



MEL3006 PDF

Oppgave 1: Løsningsforslag:

Jeg kan hjelpe deg med å lage en strukturert plan for vedlikehold på en generator som lærling. Siden du nevner MS Power og ETO, antar jeg at dette er i et industrimiljø med sikkerhetsrutiner og standard prosedyrekrav. Her er et forslag til hvordan du kan strukturere planlegging, gjennomføring og dokumentasjon:

1. Planlegging av vedlikeholdsoppdrag på generator DG#

a) Formål

Beskriv kort hvorfor vedlikeholdet skal utføres.
Eksempel:

Formålet med oppdraget er å gjennomføre planlagt vedlikehold på generator DG# for å sikre driftssikkerhet, opprettholde ytelse og forebygge feil.

b) Omfang

Avgrens hva som skal gjøres.
Eksempel:

  • Kontroll og rengjøring av generator DG#

  • Inspeksjon av tilkoblinger og kabler

  • Smøring og visuell inspeksjon av bevegelige deler

  • Eventuelle målinger (f.eks. isolasjonsmotstand, temperatur)

Merk: Selve utkoblingen av generatorbryteren følger eksisterende prosedyre [referanse til prosedyre], og trenger ikke beskrives detaljert her.

c) Forberedelser

  • Gjennomgå relevante prosedyrer (MS Power vedlikehold, sikkerhetsrutiner)

  • Sjekk nødvendig verktøy og materiell

  • Avtal tidspunkt med driftspersonell

  • Sjekk at nødprosedyrer og lås-/taggsystemer er tilgjengelig

d) Risikovurdering / sikkerhet

  • Bruk av personlig verneutstyr (PPE)

  • Lås/tagg av bryter før arbeid

  • Sørg for at arbeidsområdet er ryddig og at nødstopp er kjent

  • Vurder elektriske farer, varmeoverflater, og tunge deler

2. Gjennomføring av vedlikeholdsoppdrag

Her beskriver du steg-for-steg hvordan du skal gjennomføre oppdraget, med referanse til prosedyrer der det er nødvendig.

  1. Forberedelse

    • Bekreft at DG# er tilgjengelig og at driftspersonell er informert.

    • Ta frem verktøy, måleutstyr og dokumentasjon.

  2. Utkobling av generator

    • Følg prosedyre [navn/referanse] for utkobling av generatorbryter.

  3. Utfør vedlikehold

    • Visuell inspeksjon: sjekk kabler, tilkoblinger, slitasje.

    • Rengjøring: fjern støv og smuss fra overflater og kjøleribber.

    • Smøring: påfør smøremidler der det er nødvendig, ifølge produsentens anbefaling.

    • Målinger: isolasjonsmotstand, temperatur, vibrasjon (hvis aktuelt).

    • Eventuelle småjusteringer: stramming av løse koblinger, etc.

  4. Avslutning

    • Kontroller at alt verktøy er fjernet og området ryddet.

    • Sett generator tilbake i drift i henhold til prosedyre for tilkobling.

3. Dokumentasjon

Dokumentasjonen bør vise hva som er gjort, når, og av hvem.

Eksempel på dokumentasjon:

DatoUtført avArbeidsoppgaveResultat / observasjonerSignatur
08.09.2025[Ditt navn]Vedlikehold DG#Ingen feil, alle koblinger strammet, isolasjon OK[Sign]
  • Eventuelle avvik eller problemer rapporteres til ETO.

  • Legg ved måleresultater (isolasjon, temperatur, vibrasjon) hvis gjennomført.

  • Oppdater vedlikeholdslogg for generator DG#.

Videre Forslag til svar:
Her er en strukturert tilnærming til dette elektriske oppdraget. Siden dette er en typisk oppgave innen maskin-/elektrikkområdet, bør vi beregne strømforbruk per lasttype, total belastning, og gjøre vurderinger for sikringer og kabler. Jeg viser deg steg for steg hvordan du kan gjøre dette.

1. Oppsummering av data

LasttypeEffektcos φηKommentar
Elektromotor (4 stk)5 kW0,80,85Totalt 4 × 5 kW = 20 kW
Belysning7 kW0,7Ohmsk-liknende
Ohmsk varme10 kW1Ren resistiv last
Totalt37 kW

Systemspenning: 230 V, 3-fase, 60 Hz.

2. Beregning av strøm

a) Elektromotorer

Formel for trefase motor:

I=P3⋅U⋅cos φ⋅ηI = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \text{cos φ} \cdot \eta}I=3​⋅U⋅cos φ⋅ηP​

For én motor:



  • P = 5 kW = 5000 W



  • U = 230 V



  • cos φ = 0,8



  • η = 0,85


Imotor=50003⋅230⋅0,8⋅0,85I_\text{motor} = \frac{5000}{\sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,8 \cdot 0,85}Imotor​=3​⋅230⋅0,8⋅0,855000​

Steg for steg:



  1. 3⋅230=398,0\sqrt{3} \cdot 230 = 398,03​⋅230=398,0



  2. 0,8⋅0,85=0,680,8 \cdot 0,85 = 0,680,8⋅0,85=0,68



  3. Multipliser: 398,0⋅0,68≈270,6398,0 \cdot 0,68 \approx 270,6398,0⋅0,68≈270,6



  4. Del P med dette: 5000/270,6≈18,55000 / 270,6 \approx 18,55000/270,6≈18,5 A


Totalt for 4 motorer (symmetrisk fordelt): 4 × 18,5 A = 74 A, men på trefasesystemet vil strømmen per fase fortsatt være ~18,5 A hvis de fordeles på alle tre faser jevnt. Det viktigste er å beregne fasebelastning, så vi ser på total belastning videre.

b) Belysning

Trefase strøm for belastning med cos φ:

I=P3⋅U⋅cos φI = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \text{cos φ}}I=3​⋅U⋅cos φP​

Ilys=70003⋅230⋅0,7I_\text{lys} = \frac{7000}{\sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,7}Ilys​=3​⋅230⋅0,77000​



  1. 3⋅230⋅0,7=279,1\sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,7 = 279,13​⋅230⋅0,7=279,1



  2. 7000/279,1≈25,17000 / 279,1 \approx 25,17000/279,1≈25,1 A


c) Ohmsk varme

For resistiv last, cos φ = 1:

I_\text{varme} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot 230 \cdot 1} = \frac{10000}{398,0} \approx 25,1\) A

d) Total belastning

Total effekt: 20 kW (motorer) + 7 kW (lys) + 10 kW (varme) = 37 kW

Om vi summerer strøm per fase med symmetrisk belastning:



  • Motorer: 18,5 A



  • Lys: 25,1 A



  • Varme: 25,1 A


Totalt per fase: 18,5 + 25,1 + 25,1 ≈ 68,7 A

Dette blir omtrent den nominelle fasebelastningen.

3. Valg av kabel og sikringer



  • Kabelen må tåle ~69 A kontinuerlig, med en sikkerhetsmargin (vanligvis ×1,25 → ~86 A).



  • Sikringer eller automatsikringer bør velges tilsvarende: 80–90 A type C/IEC, avhengig av motorstartstrøm.


4. Oppsummering / anbefaling



  • Strøm per fase: ca. 69 A



  • Sikring: 80–90 A (avhengig av type last og motorstart)



  • Kabel: dimensjonert for minst 86 A kontinuerlig, sjekk temp. og isolasjon



  • Fordeling: Lastene kan fordeles symmetrisk over tre faser

Oppgave Forslag til løsning:

La oss beregne den samlede aktive effekten (P_total) for underfordelingen, steg for steg.

1. List opp lastene

LasttypeEffekt (kW)
4 elektromotorer4 × 5 kW = 20 kW
Belysning7 kW
Ohmsk varme10 kW

2. Summer aktiv effekt

Ptotal=Pmotorer+Pbelysning+PvarmeP_\text{total} = P_\text{motorer} + P_\text{belysning} + P_\text{varme}Ptotal​=Pmotorer​+Pbelysning​+Pvarme​ Ptotal=20+7+10=37 kWP_\text{total} = 20 + 7 + 10 = 37\ \text{kW}Ptotal​=20+7+10=37 kW

Den samlede aktive effekten for underfordelingen er 37 kW.

Oppgave 3: Forslag til løsning:

Ja! La oss beregne effektfaktoren (cos φ) for underfordelingen steg for steg.

1. Oppsummer lastene med cos φ

LasttypeP (kW)cos φKommentar
Motorer200,8Motorer har reaktiv effekt
Belysning70,7Delvis induktiv
Ohmsk varme101Ren resistiv last

2. Beregn reaktiv effekt Q for hver last

Formelen for reaktiv effekt:

Q=P⋅tan⁡(arccos⁡(cos φ))Q = P \cdot \tan(\arccos(\text{cos φ}))Q=P⋅tan(arccos(cos φ))

a) Motorer

  • cos φ = 0,8 → φ = arccos(0,8) ≈ 36,87°

  • tan φ ≈ 0,75

Qmotorer=20⋅0,75=15 kVArQ_\text{motorer} = 20 \cdot 0,75 = 15\ \text{kVAr}Qmotorer​=20⋅0,75=15 kVAr

b) Belysning

  • cos φ = 0,7 → φ = arccos(0,7) ≈ 45,57°

  • tan φ ≈ 1,02

Qlys=7⋅1,02≈7,14 kVArQ_\text{lys} = 7 \cdot 1,02 \approx 7,14\ \text{kVAr}Qlys​=7⋅1,02≈7,14 kVAr

c) Ohmsk varme

  • cos φ = 1 → φ = 0°

  • tan φ = 0

Qvarme=10⋅0=0 kVArQ_\text{varme} = 10 \cdot 0 = 0\ \text{kVAr}Qvarme​=10⋅0=0 kVAr

3. Total reaktiv effekt

Qtotal=15+7,14+0≈22,14 kVArQ_\text{total} = 15 + 7,14 + 0 \approx 22,14\ \text{kVAr}Qtotal​=15+7,14+0≈22,14 kVAr

4. Total aktiv effekt

Ptotal=20+7+10=37 kWP_\text{total} = 20 + 7 + 10 = 37\ \text{kW}Ptotal​=20+7+10=37 kW

5. Beregn samlet effektfaktor

cos φtotal=PtotalPtotal2+Qtotal2\text{cos φ}_\text{total} = \frac{P_\text{total}}{\sqrt{P_\text{total}^2 + Q_\text{total}^2}}cos φtotal​=Ptotal2​+Qtotal2​​Ptotal​​ cos φtotal=37372+22,142\text{cos φ}_\text{total} = \frac{37}{\sqrt{37^2 + 22,14^2}}cos φtotal​=372+22,142​37​
  1. 372=136937^2 = 1369372=1369

  2. 22,142≈490,222,14^2 \approx 490,222,142≈490,2

  3. Sum: 1369+490,2≈1859,21369 + 490,2 \approx 1859,21369+490,2≈1859,2

  4. Kvadratrot: 1859,2≈43,12\sqrt{1859,2} \approx 43,121859,2​≈43,12

  5. Del: 37/43,12≈0,85837 / 43,12 \approx 0,85837/43,12≈0,858

Samlet effektfaktor for underfordelingen: cos φ ≈ 0,86

Løsningsforslag til oppgave 4:

Nå kan vi beregne strømmen i tilførselskabelen til underfordelingen basert på total belastning. Vi bruker tre-fase strømformel.

1. Kjente data

  • Totalt aktiv effekt: Ptotal=37 kWP_\text{total} = 37\,\text{kW}Ptotal​=37kW

  • Total effektfaktor: cos φ=0,86\text{cos φ} = 0,86cos φ=0,86

  • Spenning: U=230 VU = 230\,\text{V}U=230V trefase

  • Formelen for trefase strøm:

I=Ptotal3⋅U⋅cos φI = \frac{P_\text{total}}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \text{cos φ}}I=3​⋅U⋅cos φPtotal​​

2. Sett inn verdier

I=37 0003⋅230⋅0,86I = \frac{37\,000}{\sqrt{3} \cdot 230 \cdot 0,86}I=3​⋅230⋅0,8637000​

  1. 3⋅230≈398,0\sqrt{3} \cdot 230 \approx 398,03​⋅230≈398,0

  2. Multipliser med cos φ: 398,0⋅0,86≈342,3398,0 \cdot 0,86 \approx 342,3398,0⋅0,86≈342,3

  3. Del aktiv effekt på dette: 37 000/342,3≈108,1 A37\,000 / 342,3 \approx 108,1\ \text{A}37000/342,3≈108,1 A

Strøm i tilførselskabelen: ca. 108 A

Dette tallet er viktig for dimensjonering av kabel og sikring. Med en sikkerhetsmargin (typisk ×1,25) bør kabel og sikring kunne tåle ca. 135 A kontinuerlig.