Jeg skal gjøre en liten jobb for meg selv, men har bare sort PN igjen, så nå lurer jeg på om det tillatt å bruke sort PN som jording mot å merke med gulgrønn krympe-strømpe.

Og merke den ene faseledningen med blå strømpe?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![olav.fossdal1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/4bbf92/32.png) [@olav.fossdal1](https://forum.trainor.no/u/olav.fossdal1)\
**Post date:** [juli 12, 2025, 7:58pm UTC](https://forum.trainor.no/t/merke-med-strompe/2509/2 "2025-07-12T19:58:00Z")

</div>

Ok med strømpe så lenge du merker i hele lederens lengde.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 7, 2026, 10:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/merke-med-strompe/2509/3 "2026-08-07T10:59:19Z")

</div>

Olav har rett i at avsnitt 514.3.3 i NEK 400:2022 krever grønn/gul merking i hele lederens lengde. For N-leder kreves merking med blå farge ved koblingspunktene. For faser er det ikke absolutt krav til ulik fargemerking, men anbefalingen er brun, sort og grå iht. avsnitt 514.3.7..