Hei,

Har en case hvor det i utgangspunktet skulle være TN 400V - det er lagt frem PFSP 4x16/16 mellom TKS og skap inne. Det viser seg nå at det er IT 230V her. For å oppfylle krav til dobbeltisolering frem til jordfeilbryter vil det vel ikke her være mulig å benytte skjermen i kabelen som jord. Spørsmålet mitt var om det er lov å klippe bort skjermen i begge ender og benytte den blå lederen som PE? (den vil da naturligvis bli merket med tape/strømpe i begge ender hvor kabelen avmantles.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 5, 2021, 8:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/merke-om-pe-i-inntakskabel/2456/2 "2021-03-05T08:55:01Z")

</div>

En slik løsning er ikke i henhold til FEL og NEK 400:2018.

Velger dere en slik løsning må merkingen være varig, og ikke til å misforstå, samt at dette må fremgå av samsvarserklæring/dokumentasjon til kunden.

Det kan likevel være slik at DLE underkjenner løsningen.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 5, 2021, 9:31pm UTC](https://forum.trainor.no/t/merke-om-pe-i-inntakskabel/2456/3 "2021-03-05T21:31:14Z")

</div>

Da forhører jeg meg med DLE. Takk for svar :)