Hva er kravet til merking av selve nødlysarmaturet i et desentralt nødlysanlegg? Er det krav om å merke selve nødlysarmaturen med en adresse / ID / nummer eller kursnummer?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 7, 2021, 8:25am UTC](https://forum.trainor.no/t/merking-av-nodlys-i-et-desentralt-nodlysanlegg/2687/2 "2021-01-07T08:25:23Z")

</div>

Det er ikke et spesifikt myndighetskrav til slik merking, men det er likevel lurt.

Generelle krav er gitt i FEL § 32, samt i avsnitt 514 i NEK 400:2018. Dessuten er spesielt krav til merking av nødlysarmaturer gitt i avsnitt 560.9.15 Nødlysarmaturer og tilhørende utstyr i kursen skal være identifisert med en rød markering som er ? 30 mm i diameter.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 7, 2021, 12:01pm UTC](https://forum.trainor.no/t/merking-av-nodlys-i-et-desentralt-nodlysanlegg/2687/3 "2021-01-07T12:01:38Z")

</div>

Takk for svar!