# Midlertidig utstyr på dekk på skip

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/midlertidig-utstyr-pa-dekk-pa-skip/3344>\
**Category:** Forskrifter og normer Hav og Sjøfart\
**Created:** [desember 16, 2019, 3:06pm UTC](https://forum.trainor.no/t/midlertidig-utstyr-pa-dekk-pa-skip/3344 "2019-12-16T15:06:32Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 16, 2019, 3:06pm UTC](https://forum.trainor.no/t/midlertidig-utstyr-pa-dekk-pa-skip/3344/1 "2019-12-16T15:06:32Z")

</div>

Vi skal montere noe utstyr på dekk for testing i en kortere periode, muligens 30-40 dager.

Utstyret det er snakk om er en liten tugger-vinsj og noe utstyr i en container, deriblant en HPU. Alt utstyret er 440V.

Hva er kravet til kabling til dette utstyret? Går det greit å bruke gummikabler på dette utstyret? Eventuelt gummikabel fra en 690/440V trafo vi har fast montert ombord, videre til underfordeling der vi igjen fordeler ut til utstyret på dekk? Kan underfordeling regnes som midlertidig utstyr?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ole.petter.sorensen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/ee59a6/32.png) [@ole.petter.sorensen](https://forum.trainor.no/u/ole.petter.sorensen)\
**Post date:** [februar 6, 2020, 9:57am UTC](https://forum.trainor.no/t/midlertidig-utstyr-pa-dekk-pa-skip/3344/2 "2020-02-06T09:57:31Z")

</div>

NORSOK er et akronym for Norsk sokkels konkurranseposisjon og omfatter bransjestandarder for Petroleumsindustrien i Norge. Initiativet til NORSOK-standardene ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom petroleumsindustrien og norske myndigheter.

Målet var å redusere gjennomføringstiden av prosjekter og utviklings- og driftskostnader for petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 20, 2019, 12:16pm UTC](https://forum.trainor.no/t/midlertidig-utstyr-pa-dekk-pa-skip/3344/3 "2019-12-20T12:16:15Z")

</div>

NORSOK Z015-2019

5.7.2:For kraftforsyning til utstyret SKAL medfølge en kraftig, minst 35m gummiisolert kabel av typen H07RN-F eller tilsvarende, med tempklasse 85 grader celsius. Tilkoplingskabler trenger ikke overholde NEK 606.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 20, 2019, 12:48pm UTC](https://forum.trainor.no/t/midlertidig-utstyr-pa-dekk-pa-skip/3344/4 "2019-12-20T12:48:15Z")

</div>

Er det ikke slik at Z-015 gjelder for innretninger til bruk i petroleumsaktiviteten på norsk sokkel?

Dvs at den ikke gjelder forsynings- og hjelpefartøyer?