# Minste tverrsnitt i henhold til nek410

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/minste-tverrsnitt-i-henhold-til-nek410/1805>\
**Category:** Forskrifter og normer Hav og Sjøfart\
**Created:** [april 22, 2022, 12:26pm UTC](https://forum.trainor.no/t/minste-tverrsnitt-i-henhold-til-nek410/1805 "2022-04-22T12:26:34Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 22, 2022, 12:26pm UTC](https://forum.trainor.no/t/minste-tverrsnitt-i-henhold-til-nek410/1805/1 "2022-04-22T12:26:34Z")

</div>

Hei!Jeg har leter etter om det finnest noen andre krav i NEK410 om minste tverrsnitt i styrekretser til typ PLS og kontaktorer enn de som står i nek 400.

Er det noen som har tips?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ole.petter.sorensen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/ee59a6/32.png) [@ole.petter.sorensen](https://forum.trainor.no/u/ole.petter.sorensen)\
**Post date:** [mai 12, 2022, 11:33am UTC](https://forum.trainor.no/t/minste-tverrsnitt-i-henhold-til-nek410/1805/2 "2022-05-12T11:33:29Z")

</div>

Når det gjelder NEK IEC 60092-352 som tar for seg valg og installasjon av elektriske kabler om bord skip, er denne inkludert i NEK 410B.

Når det gjelder minstekrav for tverrsnitt til styrestrømkretser for bruk om bord skip fins det ingen tabeller; slik som i NEK 400. For skip skal kabler (ref NEK 410B side 169; punkt 3.3.1) ha et tverrsnitt som skal være stor nok for å kunne trygt bære høyeste belastningsstrøm, og ellers ha tilstrekkelig lavt nok spenningsfall og tåle de mekaniske belastninger og termiske effekter ved kortslutning.

Så, etter en (risiko)vurdering kan det være OK å benytte tabell 52B fra NEK 400 om minste tverrsnitt for styrestrømkretser:

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 22, 2022, 6:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/minste-tverrsnitt-i-henhold-til-nek410/1805/3 "2022-04-22T18:40:03Z")

</div>

Kan disse ledningene også brukes til en fast last som PLS og en, eller flere kontaktorer?