# MobilApp bryter til utelys

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/mobilapp-bryter-til-utelys/1846>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mars 29, 2022, 8:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/mobilapp-bryter-til-utelys/1846 "2022-03-29T08:01:33Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 29, 2022, 8:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/mobilapp-bryter-til-utelys/1846/1 "2022-03-29T08:01:33Z")

</div>

Hei. Er det innafor å kun ha det topolte bruddet til utelyset gjennom appstyring mot bryter pille eller bør det være en fysisk topolt bryter. I dette tilfelle plejd sin smarthus styring til lys. Har dere noen tanker rundt det? Tenker mest mot krav og nek.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 30, 2022, 5:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/mobilapp-bryter-til-utelys/1846/2 "2022-03-30T05:56:21Z")

</div>

Ja, det bør være en fysisk topolt bryter, men ikke et krav (ref. veiledning 2 til avsnitt 829.559.5.1 i NEK 400:2018).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 30, 2022, 6:25am UTC](https://forum.trainor.no/t/mobilapp-bryter-til-utelys/1846/3 "2022-03-30T06:25:38Z")

</div>

Takk for svar!