Modbus i multicore

Er det lov at ha modbus signal fra en flowmåler (fiskal måling) i samme kabel som andre signaler?

De andre signaler er 4-20mA og digital I/O

Dette er offshore og det er en 16 par BFOU(i) kabel

Hei Emil,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. Lover og forskrifter

La meg undersøke om det er forhold i lover og/eller forskrifter som tar for seg dette.

a) Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO? -avgift (Måleforskriften)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-11-01-1234

Så lenge paragraf 8 og 15 er oppfylt om måleusikkerhet, vil jeg si at det ikke er i strid med regelverket å føre Modbus-signalet sammen med andre signaler.

Generelt refererer Oljedirektoratet til NORSOK I-106 som utførelse av fiskale målesystemer.

b) NORSOK I-106 (Fiscal metering system for hydrocarbon liquid and gas

Det er ingen forhold her som direkte omtaler kabling, men NORSOK I-106 henviser generelt til NORSOK I-001 (Field Instrumentation).

Siden ditt spørsmål gjaldt flowmåler, henviser seksjon 6 i NORSOK I-001 videre til API MPMS for turbinmeter og ultrasonisk flowmeter, og for Coriolis massemåler til ISO 10790.

c) Standarder for flowmålere

Jeg finner ingen 'spor' i disse tekniske standardene at det vil være i strid med standardene å føre Modbus-signalet i samme multikabel som andre signaler.

2. Petroleumstilsynets Innretningsforskrift

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-04-29-634?q=innretningsforskrift#shareModal

Innretningsforskriften til Petroleumstilsynet tar for seg krav til det elektriske anlegget. Ett av punktene (punkt j) er at det elektriske anlegget skal utformes med tilstrekkelig beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser.

Så lenge ditt Modbus-signal er tilstrekkelig skjermet mot eventuelle elektromagnetiske forstyrrelser, kan jeg heller ikke se noe i veien for å føre ditt Modbus-signal sammen med andre signal.