# Montasje av stikkontakter

**URL:** https://forum.trainor.no/t/montasje-av-stikkontakter/3347
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [desember 14, 2019, 5:11pm UTC](https://forum.trainor.no/t/montasje-av-stikkontakter/3347 "2019-12-14T17:11:30Z")
**Posts on this page:** 3
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [desember 14, 2019, 5:11pm UTC](https://forum.trainor.no/t/montasje-av-stikkontakter/3347/1 "2019-12-14T17:11:30Z")

</div>

Er det noe forbud mot å montere schucko stikkontakter slik at hullene står opp? en kunde gnålet om at han ville ha det på en tralle med måleinstrumenter på et laboratorie. Selv kan je gikke finne noen regler på at det ikke er lov..

Noen som vet?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [desember 16, 2019, 6:28am UTC](https://forum.trainor.no/t/montasje-av-stikkontakter/3347/2 "2019-12-16T06:28:22Z")

</div>

Det står ikke slike, utstyrsspesifikke krav i NEK 400. Her er det Tabell 51A - Klassifisering av ytre påvirkninger som gjelder. Alt utstyr skal imidlertid monteres som beskrevet av produsent (om dette ikke er i strid med norske krav). Jeg kan ikke se at f.eks. Elko beskriver at nevnte montasjeform er "forbudt".

Produsent skal følge utstyrsnormen NEK 502:2016, som har følgende tittel: Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder - Norske tillegg og avvik til NEK IEC 60884-1 som gjelder for plugger og stikkontakter som brukes i Norge.

Ved behov for ytterligere avklaring rundt dette temaet bør produsent kontaktes.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [desember 14, 2019, 9:10pm UTC](https://forum.trainor.no/t/montasje-av-stikkontakter/3347/3 "2019-12-14T21:10:17Z")

</div>

Ja. Skal ikke være vendt oppover. Står i NEK400, men husker ikke hvor.

Kan jo da samle seg alt mulig rart oppe i stikkontakten.

På en tralle? Tolker det slik som om at dette blir som en skjøteledning. Da gjelder ikke NEK400.
