# Montering av innfelt stikkontakt og USB-lader i sofa

**URL:** https://forum.trainor.no/t/montering-av-innfelt-stikkontakt-og-usb-lader-i-sofa/3012
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [juni 20, 2020, 10:12am UTC](https://forum.trainor.no/t/montering-av-innfelt-stikkontakt-og-usb-lader-i-sofa/3012 "2020-06-20T10:12:07Z")
**Posts on this page:** 5
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juni 20, 2020, 10:12am UTC](https://forum.trainor.no/t/montering-av-innfelt-stikkontakt-og-usb-lader-i-sofa/3012/1 "2020-06-20T10:12:07Z")

</div>

Har i det siste lekt litt med tanken på å installere innfelt stikkontakt eller USB-lader i en sofa. Monteres med kabel som da forlegges bak sofaen og plugges i en eksisterende stikkontakt bak sofaen.

Finnes der noen forskrifter som skulle tilsi at dette ikke skulle vært lovlig? Og hvordan blir det i så fall ved eventuelt videresalg av denne sofaen i senere tid?

Håper det er noen her med litt mer kunnskap på området enn jeg som kan gi meg noen gode svar.

- Stein

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [juni 22, 2020, 12:05pm UTC](https://forum.trainor.no/t/montering-av-innfelt-stikkontakt-og-usb-lader-i-sofa/3012/2 "2020-06-22T12:05:20Z")

</div>

Se NEK 400-7-713 Møbler.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![eriklandsem](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/9fc348/32.png) [@eriklandsem](https://forum.trainor.no/u/eriklandsem)
#### Post date: [juni 26, 2020, 6:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/montering-av-innfelt-stikkontakt-og-usb-lader-i-sofa/3012/3 "2020-06-26T06:49:41Z")

</div>

Ifølge NEK 40-7-713 så ser jo dette lovlig ut spør du meg..

Så lenge man har forankoblet strømstyrt jordfeilvern \<30mA og bruker godkjent bevegelig ledning mellom plugg og stikk.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [juni 26, 2020, 11:48am UTC](https://forum.trainor.no/t/montering-av-innfelt-stikkontakt-og-usb-lader-i-sofa/3012/4 "2020-06-26T11:48:34Z")

</div>

Enig, men du må forholde deg til relevante krav i del 1 til 6 i NEK 400:2018, i tillegg til delnorm 713.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juni 21, 2020, 6:19pm UTC](https://forum.trainor.no/t/montering-av-innfelt-stikkontakt-og-usb-lader-i-sofa/3012/5 "2020-06-21T18:19:03Z")

</div>

Dette er nok ikke lovlig. Kreativ ide da. Nek 400 gjelder fast installasjon, så den gjelder ikke her. Så skulle det være aktuelt er det Forskrift for elektrisk utstyr som gjelder. Da må utstyrspodusenen (sofa produsenten altså) lage en ce merking og samsvarserklæring basert på en risikovurdering (etter et regelverk jeg ikke tror eksisterer... )