Er det lov å modifisere gjengene på en mutter til et ex gland?
Hei Jørn,
Punktet NEK EN 60079-19 (NEK 420A) seksjon 8.3.1.2 'Sammenføyninger' gjelder for Ex 'e', og kan være relevant. Her står det:
"Dersom skadde eller korroderte overflater i sammenføyninger skal bearbeides, skal det sikres at komponentenes funksjon og styrke ikke blir svekket, samt at kapslingsgraden (IP) ikke påvirkes."
Så gitt det at arbeidet med å modifisere gjengene er i samsvar med seksjon 8.3.1.2 i NEK EN 60079-19, er svaret på spørsmålet ditt ja.