Hei, har en case på et anlegg der det er 4 strømkilder hvorav 3 av de er diesel generatorer og den 4. er en batteripakke som er tilkoblet hovedtavle via en transformator. Anlegget er et 400V TN-nett.

Anlegget kan kjøres i alle mulige kombinasjoner, dvs. ulikt antall generatorer i kombinasjon med batteripakke, ulikt antall generatorer alene eller batteripakke alene.

Tilførselen til/fra batteripakken via transformatoren er 2 veis, dvs. lading av batteripakke og "batteri-modus" benytter samme kabler/vern.

303.2.1.2 stiller krav til ubrutt PEN-leder fra alle kilder frem til hovedtavle hvor splitten skjer. Gjelder dette uavhengig av hvor mange strømkilder som er tilkoblet? Dvs. for alle driftsmodi nevnt ovenfor.

Hvordan bør/skal jordingen for dette anlegget utføres?

Skisse for anlegget:https://pasteboard.co/JeQ6rhc.jpg

Det er ikke noe lastuttak i tavle 1 med unntak av mating til tavle 2 og instrumentering av generatorer.

Anlegget er montert på en stålkonstruksjon med ingen eksterne strømkilder.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juli 3, 2020, 8:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/n-leder-flere-stromkilder/3003/2 "2020-07-03T08:49:54Z")

</div>

Avsnitt 303.2.1.2 gjelder uavhengig av hvor mange strømkilder som er tilkoblet.

Jording skal utføres iht. generelle krav i NEK 400:2018.