N leder merking

Hei,
har ein 22000/415 V trafo, korleis skal N leder fra trafo til lavspent skinne merkes.?

Skal den merkes med bare blå?

Pen leder, blir det vel fra lavspentskinne blå og gul/grønn og utover i nettet.?

Og hvor står dette kravet til merking.?

Bra besvart av Olav.

Det beskrives en PEN-leder, og som minimum bør denne merkes GRØNN/GUL gjennom hele lengden.
I tillegg bør den merkes blå ved koblingspunktene (kan utelates, som her i et allment distribusjonsnett, ref. NEK 400:2022-5-51-514.3.4). NEK 400 kan benyttes for lavspennings forsyningsanlegg, alternativt REN-blad eller annet som beskrevet av anleggseier.

Kravet til merking vil du finne i nettselskapets dokumenter, evt REN-blad, dersom nettselskapet bruker REN-dokumentene.

Jeg er ingen ekspert, men rent intuitivt så tenker jeg at å merke den blå/gul/grønn er det mest logiske, for å indikere at PEN-lederen ikke er splittet. (Så fort den blir splittet i første fordeling er det jo en PEN-leder.)

Hadde jeg sett en blå leder, så hadde jeg tenkt at det var en splittet PEN-leder.