Hei. Fikk i dag opp en liten problemstilling som eg følte at eg trengte litt meir faglig tyngde på. Har et anlegg som sto ferdig i 1993, prosjektert etter Feb 91. Var det då krav til N leder merking i heile leders lengde ? (typ opp til f.eks 16 mm2) Slik som det er i dag eller kom det senere? Var nett litt usikker. Ferdig utdannet i 2009.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 18, 2023, 9:05am UTC](https://forum.trainor.no/t/n-lederkrav-feb-91/1000/2 "2023-10-18T09:05:00Z")

</div>

Merking av N-leder er beskrevet i § 514.3 i FEB91. Isolerte ledere bør såvidt mulig være merket med lys blå farge i hele sin lengde (ref. veiledning til 514.3.2, samt 514.3.3). Unntaksvis var det altså akseptert at merking bare var utført i hver ende av lederen.