# Når kom Ik2pmin krav?

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/nar-kom-ik2pmin-krav/1690>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [august 2, 2022, 11:33am UTC](https://forum.trainor.no/t/nar-kom-ik2pmin-krav/1690 "2022-08-02T11:33:34Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [august 2, 2022, 11:33am UTC](https://forum.trainor.no/t/nar-kom-ik2pmin-krav/1690/1 "2022-08-02T11:33:34Z")

</div>

Når kom krav til Ik2pmin 0.38 uten Jf.Vern, 076 med Jf.vern?

Har det vært ulike krav næring bolig?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 4, 2022, 6:44am UTC](https://forum.trainor.no/t/nar-kom-ik2pmin-krav/1690/2 "2022-08-04T06:44:50Z")

</div>

Med feb 1991 kom det konkret krav i § 434 til beskyttelse mot kortslutningsstrøm, som omfatter krav til vern som kan bryte enhver kortslutningsstrøm i kretsen.