Planlegger installasjon i egen bolig. Er usikker mtp jording i inntaksskap. Skal jordleder i grønn everkskabel tfxp tilkobles ringjord, eller skal dette bare sammenkobles på hovedjordskinne i fordeling inne i boligen?

Regner med at inntaksskapet skal skal tilkobles beskyttelsesjording på min 6mm2?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [desember 3, 2018, 11:39am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-399-inntaksskap-tilkobles-ringjord/3978/2 "2018-12-03T11:39:51Z")

</div>

Enig med Trafo, og dette fremgår av Tabell 2 og avsnitt 6.2.8 i NEK 399:2018.