Leste gjennom følgende punkt i NEK. Antar at denne gjelder for utkobling v. andre jordfeil? Hvor kommer denne til anvendelse?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 25, 2025, 7:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-400-5-531-2-2-3-it-systmer-utkobling-av-stromtilforsel-m-overstromsvern/78/2 "2025-11-25T07:42:00Z")

</div>

Ja, du har rett i at dette gjelder når det ikke er krav til utkobling av 1. jordfeil. Altså når det kan oppstå to samtidige jordfeil, på to ulike faser i en trafokrets, som medfører kortslutning via beskyttelsesledere og faseledere. Begrepet som benyttes er "tenkt identisk kurs", som er lik feilkretsen der 1. jordfeil oppstår. Dette medfører at feilstrømmen ved 2. jordfeil er Ikmin/2.

Dette er forøvrig godt og omfattende forklart i Installasjonsguiden.