Heisann

NEK 400-526.3 beskriver at det ikke kan skjøtes ledninger i en veggboks som kles inne og ikke er tilgjengelig for inspeksjon....

Unntaket er bla kaldende skjøt for varmekabler etc.

Kompoundfyllte / innstøpte skjøter O.l

Kabelskjøter forlagt i grunnen

Sammenkobling via lodding, sveising, egnet kompresjonsverktøy

Spørsmål: hva er egnet kompresjonsverktøy, og hva ligger i det å komprimere en el.forbindelse kontra klemskjøt?

Jeg vil jo tro at en normert innstillt tang til å klemme for eks. elpress 2,5mm isolerte skjøtehylser med eller uten krymp komprimerer hylse og leder slik at det blir en varig god forbindelse, eller ?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 17, 2020, 7:33am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-400-526-3-skjote-ledninger-i-igjenkledd-veggboks/2906/2 "2020-09-17T07:33:20Z")

</div>

Det burde kanskje stått pressverktøy i stedet for kompresjonsverktøy i avsnitt 526.3, men dette er en oversettelse av det engelske begrepet Compression Tool i internasjonal norm, som kom inn i NEK 400 i 2014.

Vi kan uansett forholde oss til at kompresjonsverktøy = pressverktøy.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 22, 2020, 5:35am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-400-526-3-skjote-ledninger-i-igjenkledd-veggboks/2906/3 "2020-09-22T05:35:01Z")

</div>

Takk for innspill! Det har du i utgangspunktet helt rett i.

I avsnitt 513.1 står det:Alt utstyr, herunder ledningssystemer, skal anordnes slik at betjening, tilsyn og vedlikehold av utstyret og adkomst til dets tilkoblinger kan foregå så enkelt som mulig. Tilgjengeligheten skal ikke i vesentlig grad forringes ved at utstyret er montert i kapslinger eller skap. Unntak er gitt i NEK 400-5-52, avsnitt 526.3.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [september 15, 2020, 5:24am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-400-526-3-skjote-ledninger-i-igjenkledd-veggboks/2906/4 "2020-09-15T05:24:42Z")

</div>

Stilte samme spørsmål til Elpress, fikk følgende svar:

"Hei

Se vedlegg, katalog over presstenger og bruksområde

Det viktigste for oss er at pressverktøy og presshylse/kabelsko er fra Elpress, da kan vi ta funksjonsansvaret for pressen, det må da også brukes riktig kabel i denne forbindelsen.

Her er det mange utrykk, komprimere, kompresjonsverktøy(Lufttrykk?)Hva er klemskjøt ? Mener man fjærbelastet skjøt?"

Definisjon av kompresjonsverktøy gjenstår altså å finne :-)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [september 17, 2020, 7:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-400-526-3-skjote-ledninger-i-igjenkledd-veggboks/2906/5 "2020-09-17T07:37:12Z")

</div>

Fint, da er definisjonen klarlagt :-)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [september 21, 2020, 2:49pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-400-526-3-skjote-ledninger-i-igjenkledd-veggboks/2906/6 "2020-09-21T14:49:12Z")

</div>

ledninger må uansett være mulig å trekke på ny, da er man ofte utenfor dersom man kler inne eksisterende boks