# NEK EN 60079-14, 16.1 - Beskyttelse av egensikre kretser fra andre elektriske kilder

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/nek-en-60079-14-16-1-beskyttelse-av-egensikre-kretser-fra-andre-elektriske-kilder/1015>\
**Category:** Ex\
**Created:** [oktober 4, 2023, 9:34am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-en-60079-14-16-1-beskyttelse-av-egensikre-kretser-fra-andre-elektriske-kilder/1015 "2023-10-04T09:34:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![haavard.hoff.langlie](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/cc9497/32.png) [@haavard.hoff.langlie](https://forum.trainor.no/u/haavard.hoff.langlie)\
**Post date:** [oktober 4, 2023, 9:34am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-en-60079-14-16-1-beskyttelse-av-egensikre-kretser-fra-andre-elektriske-kilder/1015/1 "2023-10-04T09:34:00Z")

</div>

Har en motor leverandør som leverer en Ex de motor med PT100 element i viklinger og i lager for tilstandsovervåkning.Leverandør har merket koblingshus på motor for PT100 element med "This box containes instrinsically safe circuits". Har bedt leverandør om å dokumentere at disse faktisk kan kobles opp som IS kretser, da det vanskelig for meg å verifisere at det ikke er "påvirkning fra andre elektriske kretser" ref. NEK EN 60079-14, 16.1.

Tilbakemelding fra leverandør er at kravet i NEK EN 60079-14, 16.1 kun gjelder andre elektriske kilder i selve Exi kretsen - og ikke eksterne elektrisk kilder. De sier også at PT100 element er simple apparatus, og om de står i et magnetfelt så genererer de uansett ikke mer enn 1,5 V, 100 mA and 25 mW, og kan da kobles til en Exi krets.

**Spørsmål:** Eg kan ikke si meg helt enig i denne konklusjonen, da PT100 element er passive komponenter som ikke genererer noe energi i seg selv, og eg er ikke enig i at kravet i NEK EN 60079-14, 16.1 kun dekker komponenter / elektrisk kilder i selve Exi kretsen.

Er min forståelse korrekt? Eg mener at disse ikke kan kobles opp som egensikre kretser (med mindre leverandør kan dokumentere dette), og at disse må kobles opp som NON-IS

_NEK EN 60079-14, 16.1 integriteten til en egensikker krets skal beskyttes fra påvirkning av energi fra andre elektriske kilder slik at den sikre energibegrensningen til kretsen ikke overskrides, selv om brudd, kortslutning eller jordfeil inntreffer i kretsen_

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [oktober 6, 2023, 9:19am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-en-60079-14-16-1-beskyttelse-av-egensikre-kretser-fra-andre-elektriske-kilder/1015/2 "2023-10-06T09:19:00Z")

</div>

Hei Håvard.

Enig med deg, svaret fra leverandør virker litt merkelig, PT100 element er ikke "energi genererende" men "passive" komponenter, og påvirkning gjelder ikke kun kilder i Ex i kretsen, hadde vært interessant å sett dokumentasjon på løsningen, send gjerne på mail til sverre.isaksen@trainor.no

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 10:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek-en-60079-14-16-1-beskyttelse-av-egensikre-kretser-fra-andre-elektriske-kilder/1015/3 "2026-05-11T10:58:47Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.