Hei,Ved montering av dobbelt tilknytning-skap er det normalt å kun benytte seg av 1 stikkledning som forsyner begge målerne i skapet. dette er ofte praktisert da eier av anleggene skal være samme.Men noen prøver seg på dobbel tilknytning-skap med 2 stikkledninger, nettselskaper godkjenner ikke denne løsningen ofte på grunn av sikkerhet ved at det er 2 separate spenningskilder i dette skapet.Finnes det noe skriv på elsikkerheten her ved benyttelse av flere spenningskilder inn i samme forsynings-skap, tilknytning-skap eller andre typer fordelinger?For meg virker dette ganske åpenbart hvorfor vi normalt ikke praktiserer slike løsninger men hadde vært fint å hatt dette svart på hvitt for referanse og dokumentasjon.Takker for svar på forhånd

Mvh

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 25, 2019, 9:28am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek399-ren-2-stikkledninger-i-dobbelt-tilknytningsskap/3837/2 "2019-02-25T09:28:54Z")

</div>

NEK 399 viser bl.a. til NEK 400 og NEK 439 som normative referanser.

Jeg kan ikke se at hverken NEK 399 eller NEK 439 omhandler flere hovedkurser til en tavle/et skap.

I NEK 400 står det derimot følgende i avsnitt 810.514.104 Tavler som forsynes fra mer enn en hovedkurs: Når en tavle forsynes fra mer enn én hovedkurs, skal dette være tydelig og holdbart merket på tavlen.

Jeg kjenner ikke til at dette temaet er omtalt i Elsikkerhet, og heller ikke i FAQ til NEK 399, på NEK sin nettside.

Min vurdering er; det vil være helt opp til den enkelte netteier å avgjøre om en løsning med to stikkledninger, til dobbelt TKS, er akseptabel.