Hei,

Prøver å forstå NEK400-7-701 og dette med sonene og hvilke utstyr som kan plasseres hvor.

Figur 701A og B skisserer området som er dekket av delnormen. Det jeg ikke helt skjønner er hvordan dette skal tolkes opp mot sonene som er skissert i figur 701C-L. Kan stikkontakter og downlights med IP20 fortsatt monteres utenfor sone 2 så lenge dette risikovurderes?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [august 4, 2022, 7:23am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-2022-omrader-med-badekar-dusj/1688/2 "2022-08-04T07:23:01Z")

</div>

Generelle krav i delstandard 701 gjelder for områder beskrevet i avsnitt 701.1 Omfang, og illustrert i Figur 701A og 701B.

Soneinndeling, som beskrevet i avsnitt 701.303 og illustrert i Figur 701C til 701L, medfører tilleggskrav til blant annet kapslingsgrad beskrevet i avsnitt 701.512.2.

Dette medfører at stikkontakter og downlights med IP20 fortsatt kan monteres utenfor sone 2, så lenge dette risikovurderes (generell risikovurdering basert på Tabell 51A).