# NEK400 522.8.8 Ledningssystem som ikke er fleksible i vegg

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/nek400-522-8-8-ledningssystem-som-ikke-er-fleksible-i-vegg/1436>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [januar 20, 2023, 12:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-522-8-8-ledningssystem-som-ikke-er-fleksible-i-vegg/1436 "2023-01-20T12:13:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 20, 2023, 12:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-522-8-8-ledningssystem-som-ikke-er-fleksible-i-vegg/1436/1 "2023-01-20T12:13:00Z")

</div>

I NEK 522.8.8, beskyttelse mot andre mekaniske påvirkningger står det følgande:

"Ledningssystem som ikke er fleksible og som er forlagt i vegger, skal løpe  
horisontalt eller vertikalt eller parallelt til rommets kanter."

Kva meinast her med "Ledningssystem som ikke er fleksible"? Inngår k-rør med PN i vegg i denne definisjonen, altså at installasjon i ein isolert trevegg ikkje kan leggast på skrå?

Vanlig praksis ved skjult installasjon har jo alltid vore å gå kortaste/beste vei mtp trekking..

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 20, 2023, 1:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-522-8-8-ledningssystem-som-ikke-er-fleksible-i-vegg/1436/2 "2023-01-20T13:54:00Z")

</div>

Nei, dette gjelder kabel forlagt uten rør. Dette er for øvrig en praksis DSB ikke ønsker, ref. Elsikkerhet 71.