Kan beskyttelsesmetode dobbel eller forsterket isolasjon (412) benyttes på kurs AC side i et solcelleanlegg hvis det er enkel adskillelse mellom AC og DC side eller ved at solcelleomformer er i samsvar med NEK EN 62109? (IT, TT, TN)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Olav.Fossdal](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/dbc845/32.png) [@Olav.Fossdal](https://forum.trainor.no/u/Olav.Fossdal)
#### Post date: [april 19, 2024, 12:00pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/2 "2024-04-19T12:00:00Z")

</div>

Selv om det er adskillelse mellom AD og DC side er det liten sannsynlighet for at solcelleomformerens AC-side er dobbelisolert/klasse 2. I tillegg så krever flere av produsentene forankoblet JFB.

Tror derfor du alltid ender opp med å sette JFB i IT og TT-nett.

Ved TN-nett derimot kan du droppe JFB, hvis produsenten tillater tilkobling uten JFB.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 22, 2024, 5:51am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/3 "2024-04-22T05:51:00Z")

</div>

Mye bra i svarene fra Olav, men en solcelleinstallasjon er **ikke** en forbrukerkurs. Dette er en hovedkurs, og derfor ikke krav til jordfeilvern på 30 mA i boliger.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Olav.Fossdal](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/dbc845/32.png) [@Olav.Fossdal](https://forum.trainor.no/u/Olav.Fossdal)
#### Post date: [april 22, 2024, 6:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/4 "2024-04-22T06:16:00Z")

</div>

Hvorfor er dette en hovedkurs? "Definisjonen på forbruksapparat er: elektrisk utstyr som omformer energi til en annen energiform."

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Olav.Fossdal](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/dbc845/32.png) [@Olav.Fossdal](https://forum.trainor.no/u/Olav.Fossdal)
#### Post date: [april 22, 2024, 6:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/5 "2024-04-22T06:17:00Z")

</div>

... og definisjonen på hovedkurs er beksrevet som "kurs som forsyner fordelinger"

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 22, 2024, 6:33am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/6 "2024-04-22T06:33:00Z")

</div>

Ja, hovedkurs forsyner fordeling, og det er det en solcelleinstallasjon gjør. Solcelleinstallasjonen produserer energi, den forbruker ikke energi.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 22, 2024, 9:28am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/7 "2024-04-22T09:28:00Z")

</div>

Hvis det benyttes jfv skal de være type B. Krav til å benytte jfv er beskrevet andre steder i standarden (del 4), og avhenger av nettsystem.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 14, 2024, 6:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/8 "2024-05-14T06:27:00Z")

</div>

712.530.4.101 beskriver krav til beskyttelse av AC-siden, og gjelder når jordfeilvern benyttes for å sikre automatisk utkobling, med unntak som er beskrevet i avsnittet.  
712.410.3 "diskvalifiserer" ikke alternativene til automatisk utkobling i 410.3.3, og disse kan derfor benyttes i den grad de er egnet til formålet.  
  
  
712.421.101 beskriver krav til beskyttelse av DC-siden, og det fremgår blant annet at en vekselretter i samsvar med NEK EN 62109-serien vil sikre at kravene ivaretas.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Olav.Fossdal](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/dbc845/32.png) [@Olav.Fossdal](https://forum.trainor.no/u/Olav.Fossdal)
#### Post date: [mai 14, 2024, 8:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/9 "2024-05-14T08:15:00Z")

</div>

Takk! Og siden 712.511.102 beskriver at solcelleomformer skal være i samsvar med NEK EN 62109, så vil det i praksis si at man kan droppe jordfeilbryter i TN/IT/TT så lenge man legger dobbelisolert kabel frem til omformer (så lenge ikke produsenten spesifiserer noe annet i sin dokumentasjon)?

Men det er jo en rimelig og enkel tilleggsbeskyttelse å sette opp jordfeilautomat :)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 15, 2024, 5:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/10 "2024-05-15T05:54:00Z")

</div>

Jeg er enig i det Olav.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 16, 2024, 5:50am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/11 "2024-05-16T05:50:00Z")

</div>

Alternative metoder, som ivaretar krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk, er beskrevet i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2022. Disse er sidestilte, og kan kombineres serielt i en kurs. Det er imidlertid ikke krav til flere parallelle beskyttelsestiltak.

Dette betyr at det **ikke** er krav til dobbel eller forsterket isolasjon på en hovedkurs, men det er heller ikke spesifikt krav til automatisk utkobling innen 5 sekunder. Som beskyttelse mot elektrisk sjokk kan man velge mellom:

- Automatisk utkobling, med overstrømsvern om dette ivaretar krav til utkoblingstid, eller med jordfeilvern om overstrømsvernet ikke ivaretar kravet, eller

- dobbel eller forsterket isolasjon, eller

- skilletransformator (begrenset til ett utstyr om usakkyndige har adgang), eller

- SELV / PELV (for anlegg hvor det egner seg med spenning som ikke overskrider 50 volt).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 19, 2024, 4:03pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/12 "2024-04-19T16:03:00Z")

</div>

Hvorfor kan JFB droppes i TN? Skal ikke alle forbrukerkurser ha 30 mA strømstyrt jordfeilvern?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 19, 2024, 7:50pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/13 "2024-04-19T19:50:00Z")

</div>

I TN-installasjoner er minste jordfeilstrøm stor nok til å sikre momentan utkobling, og det er derfor ikke krav til JFB på alle kurser, bortsett fra krav i 411.3.3 - og tilleggskrav i 823.433.3.3 for boliger.

I tillegg jan det være krav i montasjeanvisningen fra leverandør/produsent.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 19, 2024, 8:51pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/14 "2024-04-19T20:51:00Z")

</div>

Finner ikke tilleggskrav 823.433.3.3 i NEK400:2022. Har du en sidehenvisning?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 19, 2024, 9:01pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/15 "2024-04-19T21:01:00Z")

</div>

Beklager, skulle være 823.411.3.3

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 20, 2024, 11:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/16 "2024-04-20T11:54:00Z")

</div>

Jo, men for næring, med TN, så er det ikke ett krav i NEK.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 20, 2024, 11:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/17 "2024-04-20T11:58:00Z")

</div>

OK. Takker for avklaring !

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 19, 2024, 9:27pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/18 "2024-04-19T21:27:00Z")

</div>

OK. Der er det henvist til 415.1

415.1 Strømstyrt jordfeilvern som tilleggsbeskyttelse  
Hvor det kreves tilleggsbeskyttelse ved anvendelse av et strømstyrt jordfeilvern, skal  
merkeutløsestrømmen for det strømstyrte jordfeilvernet være:  
• ≤ 30 mA i AC-systemer

Vil ikke det si at i boliger skal det alltid være jfb med maks utløserstrøm 30 mA på AC kurs til solcelleinstallasjoner i boliger? Enten type A eller B ved enkel adskillelse AC/DC eller omformer iht standard 62109?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 22, 2024, 9:18am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/19 "2024-04-22T09:18:00Z")

</div>

Men hvorfor står det da i NEK400: 712.530.4.101?:

Hvor strømstyrte jordfeilvern er benyttet for å beskytte solcelle AC-forsyningskurser, skal disse

være strømstyrte jordfeilvern type B i samsvar med NEK EN 62423, med mindre:

• produsentens montasje-/brukerveiledning spesifiserer at vekselretteren har minst enkel

adskillelse mellom AC-siden og DC-siden, eller

• installasjonen anordnes med enkel adskillelse mellom vekselretter og det strømstyrte

jordfeilvernet vha. en transformator med adskilte viklinger, eller

• solcelleomformeren er i samsvar med NEK EN 62109 og produsenten spesifiserer en annen

type strømstyrt jordfeilvern.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 13, 2024, 9:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563/20 "2024-05-13T21:02:00Z")

</div>

Jeg klarer ikke få denne helt ut av hodet 🙂 Er det slik å forstå at hvis man benytter seg av 412, dobbel eller forsterket isolasjon, på AC-kursen- så trenger man ikke benytte jordfeilbryter (hverken A eller B)?

[Neste side](https://forum.trainor.no/t/nek400-712-530-4-101-stromstyrt-jordfeilvern-solcelleinstallasjoner/563.md?page=2)