I nek:400 Tabell 52b-14 er det tomt fra 1,5 til 16mm2 på forlegningsmetode F. Hva kan man gå ut ifra da?

Eksempel er RKK 10mm2 utført i forlegningsmetode F, hvordan kan jeg dokumentere strømføringsevne?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 23, 2026, 8:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/nek400-metode-f/10281/2 "2026-03-23T08:53:00Z")

</div>

Jeg regner med at du viser til manglende informasjon om strømføringsevne, for énlederkabler i tabellene 52B-10 til 52B-13 i NEK 400:2022.

Dette bygger trolig på Merknad 1 i avsnitt 52B.7 i NEK 400:2022, som beskriver at strømføringsevne bare er gitt for ledere som er vanlige i bruk i elektriske installasjoner. NEK 400 gjelder ikke for tavler.