TOLKNING: NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.2.3 ? Allpolig utkobling 2. jordfeil ifm. tilknytningsskap

Unngår ein heile problemstilling ved å bruke kl2?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 16, 2019, 5:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/nk64-tolkning/3348/2 "2019-12-16T05:49:26Z")

</div>

Ja, det er kun når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med automatisk utkobling av strømtilførselen, og det forutsettes beskyttelse ved 2. jordfeil i samsvar med NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.6.4 skal tilfredsstilles.

Konklusjonen i denne tolkningen er:For et tilknytningsskap i et IT-system med flere utgående kurser skal overstrømsvern i de utgående kursene koble ut alle spenningsførende ledere ved utkobling av 2. jordfeil.

Hele tolkningen finnes her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ, trykk på NEK 400 Tolkninger.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 15, 2019, 10:41pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nk64-tolkning/3348/3 "2019-12-15T22:41:08Z")

</div>

Vet ikke helt hva som står i denne tolkningen.

Når man benytter klasse 2 så trenger man jo ikke jord. Og da unngår man jo all problematikk rundt jord.