Hei.

Vi har fått montert hurtigladere til eltrucker hos oss men noen av oss lurer på om det er noen krav til en nødstopp på disse laderne , finnes det noe som forteller om dette ?

output 80v / 260A

input 3x380 - 440v

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 2, 2026, 7:51pm UTC](https://forum.trainor.no/t/nodtstopp-pa-ladere/10348/2 "2026-02-02T19:51:00Z")

</div>

Nødstopp er definert i avsnitt 203.251 i NEK 400:2022: Funksjon beregnet til å stoppe en bevegelse som er blitt farlig, så fort som mulig.

Dette vil gjelde for maskiner, og skal ivaretas ved å følge NEK EN 60204-1.

Det er altså ikke aktuelt med nødstopp for en hurtiglader.