Hei.

Er det tillatt å montere f.eks. non-ex stikkontakt i område som er klassifisert sone 2 under normal drift, dersom denne er på utkobling ved gassdeteksjon?

Eller, forstår jeg det rett at alt utstyr som står i ex-klassifisert sone/område, under normal drift, skal ha være iht. EPL nivå for den aktuelle sonen selv om det er på utkobling?

Ser det legges opp til noen unntak for utstyr til midlertidig bruk i kapittel 4.1 i 60079-14. Men, kun dersom det ikke finnes egnet utstyr i ex-utførelse?

Innspill til dette?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [november 15, 2024, 11:30am UTC](https://forum.trainor.no/t/non-ex-utstyr-i-sone-2-med-utkobling-ved-gassdeteksjon/140/2 "2024-11-15T11:30:00Z")

</div>

Som du sier, så er dette kun dersom det ikke finnes egnet utstyr i Ex utførelse.

Stikkontakter finnes i Ex utførelse.

Teksten du refererer til (IEC 60079-14:2014/ NEK 420A:2016 4.1:

"..

_Utstyr og systemer brukt under **særskilte omstendigheter** , for eksempel forsking, utvikling, forsøksanlegg og andre midlertidige anlegg **hvor eksplosjonssikkert utstyr ikke er tilgjengelig** , behøver ikke tilfredsstille kravene til denne normen, forutsatt at installasjonen kun er i bruk i begrensede perioder, under oppsyn av spesielt kvalifisert personell og at en eller flere av følgende betingelser er oppfylt:_

_– Tiltak er iverksatt for å sikre at en eksplosjonsfarlig gassatmosfære ikke kan oppstå, eller_

_– Tiltak er iverksatt for å sikre at dette utstyret frakobles før en eksplosjonsfarlig atmosfære oppstår, hvor i så fall også antennelse etter frakobling skal forhindres, f.eks. på grunn av varme deler_

_– Tiltak er iverksatt for å sikre at personer og miljøet ikke settes i fare ved brann eller eksplosjoner_

_I tillegg skal tiltakene som er iverksatt være dokumentert av et kompetent organ som:_

_– er kjent med kravene for dette og eventuelle andre relevante normer og prosedyrer som dreier seg om bruken av elektrisk utstyr og systemer for bruk i eksplosjonsfarlige områder, og_

_– har tilgang til all nødvendig informasjon for å utføre vurderingen_

"

I NEK IEC 60079-14:2024 versjonen er teksten noe endret, tar ikke med alt her, men det er fortsatt kun i særskilte omstendigheter (Exceptional circumstances), her er et lite utdrag:

_"4.1.4 Conditions of control for **exceptional circumstances** _

_If it is **not reasonably practicable to use** Ex Equipment, for example research, development, pilot plants, equipment and systems, need not meet the requirements of this document, provided that the installation is **under the supervision of a competent body** and one or more of the following conditions, as appropriate, are met. ...."_

Krever også en del tiltak og dokumentasjon i tillegg..

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 10:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/non-ex-utstyr-i-sone-2-med-utkobling-ved-gassdeteksjon/140/3 "2026-05-11T10:52:40Z")

</div>

Lukket på mai 11, 2026, 10:52am UTC

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.