# Ny gjennomføring i Ex-d koblingsboks

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670>\
**Category:** Ex\
**Created:** [januar 19, 2021, 8:44am UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670 "2021-01-19T08:44:10Z")\
**Posts on this page:** 12\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bjarte.haaland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/d26b3c/32.png) [@bjarte.haaland](https://forum.trainor.no/u/bjarte.haaland)\
**Post date:** [januar 19, 2021, 8:44am UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/1 "2021-01-19T08:44:10Z")

</div>

Er det begrensning på om man kan lage en eller flere nye gjennomføringer for kalber i Ex-d koblingsbokser hvis man fester kabler med godkjente glands/nipler. Niplene vil jo ivareta IP-graden?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bjarte.haaland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/d26b3c/32.png) [@bjarte.haaland](https://forum.trainor.no/u/bjarte.haaland)\
**Post date:** [januar 19, 2021, 9:25am UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/2 "2021-01-19T09:25:53Z")

</div>

Hei, og takk for svar. Jeg skrev feil i både tittel og innlegg. Det er Exe koblingsbokser.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bjarte.haaland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/d26b3c/32.png) [@bjarte.haaland](https://forum.trainor.no/u/bjarte.haaland)\
**Post date:** [januar 19, 2021, 1:08pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/3 "2021-01-19T13:08:44Z")

</div>

Igjen takk. Det stod ikke noe i selve sertifikatet, men i user manualen som er vedlegg til sertifikatet. Her er det tydeligvis bare å borre det man er god for.

"The size of entries are from 16 to 100 mm free hole and the quantity is as many as physical possible on the side, lid, back or bottom / top of the enclosure. Ensure that there is enough space for the planned cable gland to be mounted and that the gland / entrie do not come in conflict with essential parts inside the enclosure."

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [januar 19, 2021, 9:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/4 "2021-01-19T09:07:54Z")

</div>

Det er kun produsent eller godkjent Ex verksted som har lov å lage hull i Ex d kapslinger, ref IEC 60079-14:2013 pt. 14.1.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [januar 19, 2021, 10:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/5 "2021-01-19T10:15:11Z")

</div>

Det er lov å lage hull til kabelinnføring på Ex e koblingsbokser dersom dokumentasjonen fra produsent tillater dette, innenfor rammer fra produsent. (Antall, plassering, dimensjon)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [januar 20, 2021, 3:20pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/6 "2021-01-20T15:20:49Z")

</div>

Spørsmål 1: hvem er typisk '"qualified service facility"? I Norge er dette et Ex reparasjonsverksted registrert i Brønnøysundregisteret, enkelte er også autorisert av NEMKO/ Presafe, dette var et myndighetskrav tidligere. I IECEx systemet skal det være et IECEx sertifisert verksted.

Uansett må reparasjoner og modifikasjoner på Ex utstyr gjøres i henhold til relevante krav i IEC 60079-19, det gjelder og for eksempel ansvarlig person, kompetansekrav, sporbarhet, kvalitetssikringssystem, etc.

Spørsmål 2: Ekstra kabel i boks merket II 2 G Ex db eb IIC (T2) T3-T5 Gb IP66

Dette kan være et Ex e skap med de brytere/ lamper, det kan og være et Ex d skap med Ex e innføring, dette er umulig for meg å si uten å ha bilde/ dokumentasjon på skapet. I Ex e delen kan det være tillatt fra produsent å lage hull, eller det kan være ikke tillatt. Siden den har så høy IP-grad er det sannsynlig at det ikke er det. Hør med leverandør.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [januar 20, 2021, 3:22pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/7 "2021-01-20T15:22:58Z")

</div>

Det har ingenting å si på om du kan lage hull eller ikke, den må behandles som det den er sertifisert som, ATEX kategori 2/ EPL Nivå Gb. (Tillatt i Sone 1 og 2)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [januar 21, 2021, 9:18am UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/8 "2021-01-21T09:18:25Z")

</div>

Da må du se i dokumentasjon fra Bartec om det er tillatt å lage hull, evt. hvor, hvor mange og hvor store. Dersom du ikke finner dette kontakt Bartec.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:18am UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/9 "2026-05-11T11:18:46Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 20, 2021, 2:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/10 "2021-01-20T14:21:30Z")

</div>

IEC60079-14 14.1: Additional holes or modification to entries shall only be made into an EX "d" enclosure by the manufacturer or an appropriately qualified certified service facility. Min tolkning er at det ikke er snakk om en EXd kapsling, men at "d" står for flameproof. Eksempelvis II2Gex db eb IIC, hvor d i db er flameproof. Neste spørsmål er definasjon hvem er typisk "qualified certified service facility"? Vi har en pågående modifikasjon hvor koblingsbokser i sone 1 skal modifiseres med ekstra kabel nippel. Hvem kan utføre slik modifikasjon uten at boks må resertifiseres? Boks merket II2Gex db eb IIC (T2) T3-T5 Gb IP 66.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 20, 2021, 2:23pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/11 "2021-01-20T14:23:29Z")

</div>

Rettelse. Boksen står i Sone 2!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 21, 2021, 9:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/ny-gjennomforing-i-ex-d-koblingsboks/2670/12 "2021-01-21T09:14:44Z")

</div>

Takk for hurtig og presist svar!

Enheten, en Bartec TNCN, er en boks exe med varmeregulerende enhet for Heat tracing kabel offshore.