Idag står det felles jordfeilbryter forankoblet en rekke kurssikringer. Blandt annet bad som nå skal pusses opp. Er det OK å benytte eksisterende kurs, nedstrøms 30 mA jordfeilbryter. Det ideelle er selvsagt bytte ut felles jordfeilbryter med individuelle jfa, men det er ikke fasen her.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 20, 2021, 7:00am UTC](https://forum.trainor.no/t/oppgradering-bad-felles-jordfeilbryter/2367/2 "2021-04-20T07:00:56Z")

</div>

Er usikker på uttrykket "det er ikke fasen her" :-), men regner med kunden (du?) ønsker billigste løsning.

Svaret er, som du er inne på, at det er lov å beholde eksisterende løsning, men lite lurt. Anlegget er antagelig fra 90-tallet, og spørsmålet blir da når ombygging til individuelle jfa blir "fasen" i dette anlegget.

Blir dagens løsning stående er det en forutsetning at den virker som forutsatt (må verifiseres), og kunden må gis god informasjon om fordelene ved en endring til dagens krav.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 27, 2021, 6:02am UTC](https://forum.trainor.no/t/oppgradering-bad-felles-jordfeilbryter/2367/3 "2021-04-27T06:02:48Z")

</div>

Det er opp til prosjekterende å risikovurdere konsekvensen en endring får i bestående anlegg, med bakgrunn i føringer gitt av DSB fra side 4 i Elsikkerhet 78; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-78.pdf.

Utgangspunktet er at dagens regelverk gjelder ved større endringer (som f. eks. ny kurs/nye kurser) og ombygging (reinstallasjon pga. byggetekniske endringer).

Ved mindre endringer og vedlikehold gjelder regelverk fra installasjonstidspunktet.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 28, 2021, 5:46am UTC](https://forum.trainor.no/t/oppgradering-bad-felles-jordfeilbryter/2367/4 "2021-04-28T05:46:13Z")

</div>

Det er også verdt å merke seg at alle endringer i et baderom medfører krav til jordfeilvern.

Elsikkerhet 78, øverst side 8: Jordfeilvern installeres også for kurser som forsyner baderom selv om bare deler av anlegget for badet bygges nytt.

I aktuelt tilfelle er det installert felles jordfeilvern når anlegget var nytt (på 90-tallet), og som nevnt er min vurdering at det ikke er absolutt krav til eget jordfeilvern pr kurs, men at dette er beste løsning (lurt).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 20, 2021, 11:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/oppgradering-bad-felles-jordfeilbryter/2367/5 "2021-04-20T11:45:20Z")

</div>

"fasen" skulle være casen :-)

Problemet er at en liten rehabilitering av bad utløser bytte av en hel sikringsrekke hvis det skal være noe nytteverdi av å fjerne forankoblet 30 mA jordfeilbryter. Det er neppe noe selektivitet mellom ny jordfeilautomat og gammel forankoblet 30 mA. Det blir da påført kunden ekstra kostnader og han har ikke tidligere opplevd noe negativt med den 30 mA forankoblede jordfeilbryteren. Takk for svar Hans Olaf.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 26, 2021, 8:35pm UTC](https://forum.trainor.no/t/oppgradering-bad-felles-jordfeilbryter/2367/6 "2021-04-26T20:35:43Z")

</div>

Er det ikke sånn at ved f.eks oppussing av et bad til et nytt bad, ganmelt kjøkken til nytt kjøkken så må man jo følge de nyeste forskriftene?

Er vel kun ved mindre oppussingsarbeidet man kan komme unna med det?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 27, 2021, 10:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/oppgradering-bad-felles-jordfeilbryter/2367/7 "2021-04-27T10:53:08Z")

</div>

Det essensielle er jo at det skal være 30 mA JFB forankoblet på et bad. At det står en 30 mA for hele anlegget gjir jo ikke dårligere elsikkerhet men dårligere "brukervennlighet" :)