#### Post date: [mars 26, 2019, 7:50pm UTC](https://forum.trainor.no/t/over-10-000-kortsluttningsverdi/3763/1 "2019-03-26T19:50:24Z")

</div>

Nettselskapet regner jo ut kortsluttningsverdier, men hva gjør installatør når de får verdi over 10kA I kortsluttningsverdi? Husker jeg ikke feil, så kan ikke Ola Hansen i gata betjene brytere over 10kA? Eller husker jeg helt feil?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 1, 2019, 10:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/over-10-000-kortsluttningsverdi/3763/2 "2019-04-01T10:16:55Z")

</div>

Vern beregnet for betjening av usakkyndige skal tilfredsstille relevant norm (NEK EN 60898 eller andre aktuelle normer). Dette gjelder for vern i tilknytningsskap og i bolig, samt i næring om usakkyndige har adgang.

Om maksimal kortslutningsstrøm er høyere enn aktuelt vern er godkjent for må det iverksettes tiltak:1) Demping av kortslutningsstrøm, med vern koblet oppstrøms kundens installasjon (hos netteier).2) Avlåsing av kortslutningsvern, noe som kan komme i konflikt med § 16 i FEL; egnet til forutsatt bruk. Da dette vil medføre at kunden må tilkalle elektrovirksomhet om kortslutningsvernet løser ut. Imidlertid er sannsynligheten for at dette inntreffer svært liten (jamfør utkobling av NH00 i netteiers koblingsskap - noe som inntreffer meget sjelden).

Om netteier oppgir over 10 kA i tilknytningspunkt bør installatør kontakte netteier for en avklaring.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 3, 2019, 6:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/over-10-000-kortsluttningsverdi/3763/3 "2019-04-03T06:37:01Z")

</div>

Ok, men dette vil ikke være et aktuelt tiltak i henhold til NEK 399. Da skal kortslutningsvern plasseres i tilknytningsskap, tilgjengelig for boligeier.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 1, 2019, 6:54pm UTC](https://forum.trainor.no/t/over-10-000-kortsluttningsverdi/3763/4 "2019-04-01T18:54:13Z")

</div>

Ved unormalt høye kortslutningsverdier pleier vi å ha en "slynge" på inntakskabel frem til sikringsskap.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 1, 2019, 8:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/over-10-000-kortsluttningsverdi/3763/5 "2019-04-01T20:17:22Z")

</div>

Er det en slynge med ekstra motstand, eller er det bare en ekstra kabel stuss? Eventuelt, hva er el nr på slynga?