Hvor stor jordfeilautomat kan man bruke på TFXP 3x2,5 til Amina ladestasjon.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 28, 2025, 7:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/overbelastningsvern-tfxp/6145/2 "2025-10-28T07:53:00Z")

</div>

Som Olav er inne på, så er det flere forhold som spiller inn her. Alle krav i NEK 400:2022 skal ivaretas ved prosjektering, og type vernkarakteristikk og eventuelle føringer fra produsent (i montasjeanvisning) er også avgjørende.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![torenil](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/a88e57/32.png) [@torenil](https://forum.trainor.no/u/torenil)\
**Post date:** [oktober 28, 2025, 11:18am UTC](https://forum.trainor.no/t/overbelastningsvern-tfxp/6145/3 "2025-10-28T11:18:00Z")

</div>

Ut i topp på sikringskap og rett ut gjennom yttervegg så 2m på vegg.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 28, 2025, 11:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/overbelastningsvern-tfxp/6145/4 "2025-10-28T11:27:00Z")

</div>

Ok, men om du har lov til å prosjektere og montere dette selv må du forholde deg til alle relevante krav i NEK 400, del 2 til 6 og delstandard 722. Hvis ikke du får til dette bør du overlate jobben til en elektrovirksomhet.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 27, 2025, 5:39pm UTC](https://forum.trainor.no/t/overbelastningsvern-tfxp/6145/5 "2025-10-27T17:39:00Z")

</div>

Det er stor sannsynlighet for at du kan sette 16A, men dette må prosjekteres, blant annet med hensyn til referanseinnstallasjonsmetode.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 7, 2026, 8:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/overbelastningsvern-tfxp/6145/10 "2026-08-07T08:27:50Z")

</div>

Som nevnt tidligere skal det tas hensyn til alle aktuelle krav i NEK 400:2022, både de aktuelle generelle kravene i delene 3 til 6, og de spesielle kravene i delstandard 722.